заказчик построил между зданиями новое Здание не капитального характера Противопожарные расстояния

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Roza 70 ®

[29.03.2022 8:49:43]
 доброго времени суток. нужна помощь в решении вопроса (как в той сказке))

Было два здания: одно здание Ф5.1 I степени огн. категория Д, 288м2 и второе здание Ф5.2 IV степени огн. С0 категория В,144м2 - расстояние между ними было выдержано.

заказчик взял и построил между ними еще одно задание Ф 5.2 IV степени огн. С0 категория В, со стороны здания Ф 5.2 - здание двухэтажное (АБК), а стороны Ф 5.1 одноэтажное (склад). Соответственно расстояния были нарушены - не выдержаны от 1,5-2 м.

Здание считается не капитального характера - экспертизу не проходил, посчитали, что из сендвич панелей - колонны установлены в бетонные стаканы и связаны между тонким бетонным полом, для связки бетонных стаканов.

предложите решение вопроса?



Roza 70 ®

[29.03.2022 8:50:33]
 Если нужны, что подробности -я пропишу))

Спасибо всем заранее.


[подобности нужны в теме. По правила сайта в теме сообщения следует описывать сам вопрос =Админ]


[29.03.2022 10:32:18]
 подгоняйте (занижайте степень огнестойкости) ваших зданий под требования СП 4

6.1.3. Расстояние между зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф5 не
нормируется при выполнении одного из следующих условий:
а) для двух и более зданий III и IV степеней огнестойкости классов конструктивной
пожарной опасности С0, С1, С2 и С3, если сумма их площадей застройки не превышает
допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130, считая по
наиболее пожароопасной категории, низшей степени огнестойкости и низшего класса
конструктивной пожарной опасности здания при условии обеспечения требуемых проездов и
подъездов для пожарной техники;


[29.03.2022 11:21:06]
 Если я вас правильно поняла
по таблице 6.3 СП 2
строка III-степень огн. С0-класс 10400(одноэтажное) 5200(двухэтажное)
в нашем случае встроенное здание двухэтажное.
нам нужно здания IV степень довести до III -
получается выполнить конструктивную огнезащиту, т.е внутри здания несущие конструкции из металла обработать огнезащитным составом.


[29.03.2022 15:40:57]
 принимайте все 3 здания как здания IV степени огнестойкости, категории В по табл. 6.3 СП 13130.2020, т.е. суммарная площадь должна быть не более 7800 кв. м


[30.03.2022 8:12:47]
 вполне возможно что по п.6.1.3 СП 4.13130 могут упереться в пожарные проезды
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: заказчик построил между зданиями новое Здание не капитального характера Противопожарные расстояния      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.