[24.03.2022 18:08:40] | | Доброго дня уважаемым форумчанам!
Возник вот такой вопрос. Как правильно расположить извещатели на потолке?
Есть вот такой потолок: https://prnt.sc/pcnVRFSywpRF
В нем есть секции с балками разной высоты.
Какой таблицей СП 484 руководствоваться - табл 4 или табл 5?
Если пятой таблицей, то какое расстояние брать от стены? |
 |  |
 |
[25.03.2022 6:05:24] | | тут есть несколько подобных тем, опирайтесь на балки, которые больше. но увеличьте количество извещателей с учетом всех балок. |
 |  |
 |
[25.03.2022 9:29:20] | | Что-то не очень понятно по рисунку. Часть балок выступает на 32см, а часть на 13,5? какая ширина балок? на какую высоту будут выступать балки после монтажа потолка. Нужен разрез.Запотолочное пространство тоже надо защищать? может у вас там отдельные кабели освещения, или в трубах лотках все, т.е. сначала надо понять а надо ли защищать. У вас таблица 5. Там где потолок 5,7м, а балки 32см, размещаете, как при плоском потолке. |
 |  |
 |
[25.03.2022 11:40:51] | | По рисунку: Вот фото с объекта https://prnt.sc/TvgXrCiqSPTR
Koui что значит "которых больше"?
CV ®
Да. Часть балок 76 см, часть 32 см, часть 13,5 см.
Ок, таблица 5. Вот там где запотолочка - расстояние надо уменьшать, ибо больше 10% получается. Это вторая строчка таблицы 5. Сколько от стены тогда расстояние выдерживать? |
 |  |
 |