| последняя | В обсужденнии 0 реплик |
hanttima ®
[24.03.2022 11:51:04] | | Добрый день. Имеется система противодымной вентиляции в многоквартирном доме, 17 этажей. В квартирном холле системой ДУ создается давление в количестве 300 Па, дверь в лифтовой холл, для эвакуации, открыть невозможно. Предлагается сделать компенсацию с помощью установки вентиляционной решетки (противопожарной) в противопожарную дверь. Скажите, разрешено ли данное действие? Если нет то какой нормативный документ запрещает. Спасибо. |
 |  |
 |
[24.03.2022 14:47:44] | | наверное, хотя бы потому, что она перестанет быть огнестойкой. |
 |  |
 |
[24.03.2022 18:45:35] | | Она не перестанет быть огнестойкость, потому что решетка тоже специальная, противопожарная. Даже в сборе есть противопожарные двери уже с вент решетками |
 |  |
 |
[24.03.2022 21:01:04] | | Изменение конструктива двери превращает противопожарную дверь в обычную т.к. теперь она не соответствует выданному сертификату пожарной безопасности по конструктиву (не соответствует ТУ, не прошла испытания). |
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |