по какому принципу и как подбираются как задаётся расход Лафетных стволов?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.03.2022 11:17:14]
 Здравствуйте.

Помогите, пожалуйста, разобраться - по какому принципу и как подбираются ЛС?

Изучила СП8, СП10, СП30, СП31, СП 155, ГОСТ 12.3.047, ГОСТ Р 51115, Рекомендации ВНИИПО МЧС, ВУП СЛС, уже всего не припомню - голова кругом...

По какому принципу подбираются ЛС? В частности животрепещущий вопрос - как задаётся расход ствола? Без спецтехусловий.

С радиусом всё понятно. Но вот расход... По характеристикам лафетных стволов можно достичь примерно одинакового радиуса разными типоразмерами ствола, и соответственно расходами. Отсюда вытекает и различное потребное давление у ствола.

1) Расход определяется по СП 8.13130 как расход на наружное пожаротушение? При это помним Рекомендации -


[В теме сообщения следует указывать сам вопрос - Админ]


[22.03.2022 11:26:16]
 Извиняюсь, я тут новичек. Сообщение почему-то не весь вопрос отображается. Продублирую.

1) Расход определяется по СП 8.13130 как расход на наружное пожаротушение? При это помним Рекомендации - "... не менее 40 л/с".
2) Расход определяем по ГОСТ 12.3.047 по приложению М, табл. М.2 - по норме орошения. И то же помним про Рекомендации.
3) определяем геометрией потребный радиус компактной части и берём лафет с наименьшей производительностью? При этом оцениваем потребное давление у ствола и вычисляем напор насоса. Оцениваем - делаем выводы, принимаем решения.
Прошу помощи у опытных товарищей.


[07.04.2022 15:16:23]
 Ранее писал по похожей ситуации.

есть помещение выше 20 м, по СП10 нет норм проектирования.
Ранее (в период действия СП 10.13130.2009) - данное отсутствие норм снималось через СТУ.
Но в свете новых СП 10.13130.2020 - прописаны стационарные лафетные стволы как альтернатива к ПК (пункты: 3.14, 3.30, 3.52).
в СП485 в пункте 6.1.22 появилась ссылка на ГОСТ Р 51115-97.
Немного конечно, но ранее и этого не было. Вроде как есть возможность заменить ПК на лафеты там где выше 20 м, но требований нет по расходам, высоте струи, давлениям, диаметрам в НД...

По табл.5.1.1 ГОСТ Р 51115-97 - определяю 20л/с, дальность струи 50 м, давление в интервале от 0,4-1,0 МПа (в зависимости от ТД от производителя лафетного ствола). Две струи по 20 л/с, выполняю требования СП10.2021 п.6.1.13.
Требования ч.2 ст.86 ФЗ-123 - выполняются - "обеспечивающем достижение целей пожаротушения".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: по какому принципу и как подбираются как задаётся расход Лафетных стволов?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.