[21.03.2022 11:11:26] | | СП484 п. 6.6.1.Для реализации алгоритмов А и В в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем (один из вариантов): двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП;
В случае с точечными неадресными датчиками понятно - поставил рядом два датчика. А вот с неадресными линейными вопрос. СП484 требует 4,5 м между датчиком и стеной и 9 между датчиками. Если два линейника друг друга перекрывают, если их поставить на расситоянии в 4,5 м. Но между стеной и линейником как - второго датчик там ставить? |
[21.03.2022 11:36:25] | | "В случае с точечными неадресными датчиками понятно - поставил рядом два датчика"
не рядом, а рекомендуется на максимально возможном расстоянии друг от друга.
По линейникам - да, зона между стеной и первым линейником тоже должна иметь двойной контроль, говоря Вашими словами - надо "второго датчик там ставить". |