Тамбур-шлюзы по СП 7.13130.2013

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.03.2022 10:07:58]
 Всем привет! Появился вопрос - в п. 7.14 СП 7.13130.2013 перечислены случаи, когда следует предусматривать подпор воздуха в тамбур-шлюзы. Проблема в том, что в других сводах правил нигде не написано, что требуется предусматривать указанные тамбур-шлюзы (т.е. СП 7.13130.2013 предписывает только предусматривать подпор воздуха в тамбур-шлюзы, но не предписывает предусматривать сами тамбур-шлюзы).
Как быть в этой ситуации? Предусматривать тамбур-шлюзы, о которых идет речь в п. 7.14 СП 7.13130.2013?

7.14. Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:

е) в тамбур-шлюзы при внутренних лестницах, ведущих в помещения первого этажа из цокольного этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы, из цокольного этажа с коридорами без естественного проветривания, а также из подвального или подземных этажей. В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах в тамбур-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания;

ж) в тамбур-шлюзы на входах из коридоров в атриумы и пассажи с уровней подземных, подвальных и цокольных этажей;

и) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в многофункциональных зданиях и комплексах высотой более 28 м, в жилых зданиях высотой более 75 м, в общественных зданиях высотой более 50 м;

л) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок от помещений иного назначения;

н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения;

п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальные, подземные этажи зданий различного назначения;



[21.03.2022 11:05:30]
 уверен, что не нужно.
иначе тогда пришлось бы делать атриумы и пассажи (7.2.д).


[21.03.2022 19:29:07]
 ну а откуда тогда вообще это перечисление тамбур-шлюзов взялось в СП 7.13130.2013???


[22.03.2022 5:29:51]
 Возможно мне не совсем понятен вопрос, но тамбур-шлюзы применияются в преградах, требования к которым установлены в СП 4.13130 и СП 1.13130


[22.03.2022 8:03:13]
 вопрос в следующем - откуда в п. 7.14 СП 7.13130.2013 взялось упоминание о тамбур-шлюзах? В ФЗ-123 и других сводах правил ничего не говорится об устройстве многих тамбур-шлюзов, перечисленных в п. 7.14 СП 7.13130.2013


[23.03.2022 9:35:23]
 Асашай, тут нужно знать историю вопроса.
Удивительно, но прародителем СП 7.13130 является не ТР 123-ФЗ, а СНиП 41-01-2003 и комплект МГСН (то есть, те нормативные документы, в которых участвовал Игорь Иванович Ильминский).
Вот эти экзотические тамбур-шлюзы из МГСН и перебрались)))


[23.03.2022 10:13:42]
 
Цитата
Асашай, тут нужно знать историю вопроса.
Удивительно, но прародителем СП 7.13130 является не ТР 123-ФЗ, а СНиП 41-01-2003 и комплект МГСН (то есть, те нормативные документы, в которых участвовал Игорь Иванович Ильминский).
Вот эти экзотические тамбур-шлюзы из МГСН и перебрались)))
--Конец цитаты------
ок, тогда я делаю вывод, что устройство этих экзотических тамбур-шлюзов не требуется. В СП 7.13130.2013 не написано, что это тамбур-шлюзы надо предусматривать, в СП 7 написано, что в этих тамбур-шлюзы необходимо предусматривать подпор воздуха (при наличии тамбур-шлюзов)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Тамбур-шлюзы по СП 7.13130.2013      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.