Лестница из подвала: эвакуационная и технологическая

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.03.2022 10:33:36]
 Здравствуйте.
В СП1 говорится, что допускается эвакуационная лестница из подвала на 1 этаж при соблюдении нескольких требований, а именно:
4.2.2. Эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается:
эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных на указанных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, предусматривать в вестибюль 1-го этажа по отдельным лестницам 2-го типа. При этом:
вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа;
помещения первого и вышележащих этажей должны иметь эвакуационные пути, не проходящие через этот вестибюль (за исключением помещений, выходящих в этот вестибюль);
отделка помещений фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов должна предусматриваться материалами с классом пожарной опасности не выше чем для зальных помещений в соответствии с положениями [1];
помещения гардеробных должны иметь нормативное число эвакуационных выходов, кроме выходов на указанные лестницы.

В то же время, в СП4 есть пункт, где говорится, что технологические лестницы должны отделяться перегородками и иметь тамбур-шлюз, а именно:
4.18. В зданиях, сооружениях, пожарных отсеках всех классов функциональной пожарной опасности по условиям технологии допускается предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Указанные лестницы должны ограждаться противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, а при размещении в объеме эвакуационных лестничных клеток отделяться от эвакуационной части лестничной клетки противопожарной перегородкой 1-го типа без проемов. На входе (либо выходе) в указанную лестницу следует предусматривать тамбур-шлюз с подачей воздуха при пожаре.

Возможно ли применить требования п. 4.2.2 для лестницы, не являющейся эвакуационной? То есть она выходит из холла в вестибюль, огороженный перегородками и эвакуация через него не проходит.


[17.03.2022 12:01:52]
 то есть не предусматривать противопожарные перегородки и тамбур-шлюз?


[17.03.2022 12:29:59]
 Ну да.


[17.03.2022 14:10:32]
 нет, так нельзя


[17.03.2022 14:19:18]
 мне не совсем понятно, почему по эвакуационной лестнице можно подняться из холла в вестибюль без наличия тамбур-шлюза и огораживания перегородками, а вот из того же места и туда же, но по лестнице не предназначенной для эвакуации, уже требуется тамбур-шлюз. Какая здесь логика?


[17.03.2022 15:05:53]
 А Вы просто посмотрите в нормах:
что такое вестибюль?
какие требования для остальных эвакуационных путей?
что такое технологическая лестница?


[21.03.2022 7:27:37]
 "Возможно ли применить требования п. 4.2.2 для лестницы, не являющейся эвакуационной? То есть она выходит из холла в вестибюль, огороженный перегородками и эвакуация через него не проходит".

Теоретически можно. Если разумно подгоните концепцию объемно-планировочных решений под требования ст.89, часть 5.
То есть, сделаете "фойе, гардеробных, курительных и санитарных помещений, размещенных в подвальных или цокольных этажах". А свою технологическую лестницу включите в схему эвакуации.
(Хотя, чувствую, она у вас не соответствует ширине марша и уклону - тогда...сорри)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Лестница из подвала: эвакуационная и технологическая      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.