Ввод в здание по СП 8.13130.2020 Когда начинается ввод в здание и когда заканчивается тупиковая лини

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ермолай ®

[09.03.2022 17:20:30]
 Добрый день. Прошу помочь постичь мудрость в СП 8.13130.2020.



8.8 Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не допускается.



8.5. Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять для подачи воды на противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линии не свыше 200 м.



От кольца имеем тупиковую линию до здания длинной менее 200 м. На тупиковой линии установлено 2 гидранта.



На сколько я знаю, тупиковая линия всегда заканчивается вводом в здание, иначе это ответвление. Тупиковая линия по определению фактически является вводом в здание.



Чем тупиковая линия водопровода отличается от ввода в здание?

О каком вводе в здание в п.8.8 написано? Когда начинается ввод в здание и когда заканчивается тупиковая линия?













[09.03.2022 18:28:30]
 Недавно аналогичное решение прошло в ГГЭ. От магистрального противопожарного водопровода предусматривалась ответвление в здание. На нем располагался пожарный гидрант. Это ответвление использовалось в здании только для подачи воды на внутренний противопожарный водопровод. Эксперт обратил внимание на такое решение!
Написали в разделе (в ВК и в МОПБ), что это не ввод водоснабжения в здание как таковой, т.к. не используется для хоз-быт. нужд, а только для целей пожаротушения. Определений линии и ответвления и ссылок не нашли. Про водоразбор, чтобы не застаивалась вода, ничего сказать не могу.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 