Площадь проема сброса избыточного давления - предельно допустимое избыточное давление

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.01.2022 9:42:58]
 Есть такая методика (приложение 3 к СП 5.13130.2009, ну или СП485 - ничего не поменялось вроде)

Где взять значение Рпр (предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, МПа)




[28.01.2022 11:33:09]
 Традиционно берется 5кПа; вроде это нетравмоопасное для человека и соответствующее выбиванию обычных окон (не евроокон) давление, но точно за древностью веков уже никто не помнит.


[28.01.2022 11:39:39]
 ГОСТ 12.3.047-2012 Пожарная безопасность технологических процессов.
Таблица А.4


[28.01.2022 11:47:14]
 Мы считаем на 3кПа.


[28.01.2022 13:32:18]
 Нина ® логично, потому что 5 кПа это уже предел свыше которого травмы будут, и нет никакой гарантии что при 4,8 их не будет. А 3 кПа где прописано?


[28.01.2022 14:20:12]
 В некоторых расчетах даже присутствует значение 10 кПа.
Нина, спасибо! Наверное 3 кПа наиболее реальное


[28.01.2022 18:05:24]
 3 кПа прописаны в таблице, ссылку на которую давал ув. GHA ®

[28.01.2022 11:39:39]
Таблица А.4 - Типичные предельно допустимые значения избыточного давления с точки зрения повреждения зданий

Для 3 кПа это малые повреждения (разбита часть остекления).
Все-таки нормы говорят о сохранении прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования.


[29.01.2022 0:44:43]
 Обычно в расчетах принимал 5кПа для глухих помещений и 3кПа для помещений, где есть окна.
С учетом того, что типоразмеров КСИДов выпускается не так много, то чаще всего клапан принимается с приличным запасом относительно расчетного сечения.


[29.01.2022 3:12:47]
 В ряде источников разрушение остекления начинается при избыточном давлении 0,5 кПа; 3 кПа - это уже полное разрушение остекления. В Руководстве по безопасности "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" частичное разрушение остекления менее 2 кПа.
Тут нужно понимать, что эффективность тушения напрямую зависит от герметичности помещения: при частичном нарушении отселения в помещение начнет поступать свежий воздух, а огнетушащий состав наоборот будет стравливаться наружу.
При расчете помещений с остеклением всегда беру 0,5 кПа, для остальных 3 кПа если установка КСИД не требуется и 1,2 кПа если установка КСИД необходима, где 1,2 соответствующее давление открытия клапана.


[29.01.2022 3:46:55]
 *при частичном нарушении остекления


[29.01.2022 9:52:12]
 
Цитата БКВ 29.01.2022 3:12:47
Руководстве по безопасности "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" частичное разрушение остекления менее 2 кПа.
--Конец цитаты------
для обычных стекол? не стеклопакетов?


[29.01.2022 10:10:21]
 в стеклопакетах же обычные стекла. Теоретически - после разрушения или повреждения первого стекла стеклопакета давление в помещении сильно не упадет. В любом случае на устойчивость стекла влияет и его размер и толщина. Для полной уверенности, что стекло не повредится необходимо провести испытания или получить подтверждение от производителя. Но за имением этих данных приходится исходить из худшего варианта


[31.01.2022 9:00:05]
 На самом деле почти никогда нет реальной точной информации о площади существующих открытых проёмов, так что все расчёты для КСИД-ов - пальцем в небо...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Площадь проема сброса избыточного давления - предельно допустимое избыточное давление      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.