максимальное Количество аварийных светильников в группе

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ЕвгенияК ®

[20.01.2022 19:28:18]
 Добрый вечер.



СП 256.1325800.2016 10.10 Групповая линия аварийного освещения, защищенная устройством защиты от сверхтока, должна содержать не более 20 светильников с суммарной нагрузкой не более 60% от номинальной нагрузки устройства защиты.



СП 439.1325800.2018 10.3.7 Общая нагрузка от аварийного освещения на одну цепь, защищенную одним устройством защиты от перегрузки, не должна превышать 6 А. При этом устройство защиты от сверхтока должно быть нагружено не более чем на 60% своего номинального значения.

Примечание - Указанные требования не применяются, если используются автономные устройства с аккумуляторными батареями.



На каком из них основываться. Если у меня светильники непостоянного действия с АКБ встроенными. По 439 получается сколько позволяет кабель и приборы. А в 256 не больше 20.



Раньше группы всегда до 20 штук были и не заморачивалась, сейчас удобно группы с бОльшим количеством сделать, тем более светильники LED.


[21.01.2022 6:33:27]
 СП 439 не указывает количество светильников, по нему при наличии встроенных АКБ общая нагрузка на цепь защищенную одним защитным устройством может превышать 6 А и может не выполняться условие "устройство защиты от сверх тока должно быть нагружено не более чем на 60% своего номинального значения"

в пункте СП 256 вы можете отступить только от части требования - "суммарной нагрузкой не более 60% от номинальной нагрузки устройства защиты", а от количества светильников отступить не получиться

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: максимальное Количество аварийных светильников в группе      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.