Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Уклон лестницы по СП 118 и СП 477

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.01.2022 16:32:46]
 Здравствуйте.
В СП 118 уклон указан не более 1:2 (6.6* Для вертикального передвижения в здании используются лестницы. Уклон маршей лестниц в надземных этажах, предназначенных для посетителей, следует принимать, как правило, 1:2.)
В СП 477 уклон указан не более 1:1,75 (8.6 Зазор между лестничными маршами должен быть не менее 120 мм (в свету), уклон лестничного марша - не более 1:1,75).
Каким из этих пунктов надо руководствоваться при определении уклона в спортивном здании высотой более 50 м?


[18.01.2022 17:19:19]
 Нужно пользоваться СП 477.

СП 118 не очень подходит для высотных зданий. Для этого есть СП 267.1325800.2016. Кроме того, из спорта СП 118 распространяется на следующие объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения:

4.1.1 Открытые плоскостные сооружения (спортивные сооружения, футбольные стадионы)
4.1.2 Крытые спортивные сооружения (залы, манежи, бассейны и т.д.)
4.1.3 Конно-спортивные комплексы, физкультурно-досуговые комплексы, аквапарки.


[18.01.2022 18:03:45]
 Ясно. А этот уклон в 1:1,75 распространяется и на подвальный этаж? Просто в данном СП про такой уклон не сказано ничего, получается и туда тоже такой надо...


[19.01.2022 3:26:37]
 Туда тоже такой надо.

Вы сами попробуйте разобраться с уклонами: 1/6, 1/2, 1/1,75, 1/1, 1,7/1, 2/1... Какой из них больше, меньше? В градусы переведите эти уклоны, тогда проще будет.


[19.01.2022 7:46:21]
 Просто в СП 1 в общественных зданиях в подвал можно 1:1,5. А этот уклон круче, чем 1:1,75...


[19.01.2022 8:26:04]
 Это касается НЕЭВАКУАЦИОННЫХ лестниц:

СП1:
Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5.

СП 118 Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для использования посетителями, допускается принимать 1:1,5.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 