Как с прибора сигнал 10 подать команду на включение антипаники

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Ddoc ®

[17.01.2022 15:24:02]
 Имеется турникет модели perco ttr-07.1 и он подключается к контроллеру c-2000-2

Данный контроллер интегрирован с пожаркой «сигнал-10»



При пожаре все хорошо, створки крутятся в разные стороны, но не срабатывает антипаника. (В турникете есть встроенная система «антипаника» при пожаре створки падают) а контакты у него gnd и fire alarm замкнуты между собой.



Так вот, с помощью контроллера эту антипанику не сделать, так как необходим сухой контакт, а вот в сигнал 10 можно.



Так вот вопрос, если есть у кого знания поглубже в этом, то подскажите, как с сигнал 10 подать команду на включение антипаники ?

На какое реле посадить и как запрограммировать ( если необходимо)

[Размещение копий вопроса в несколько веток считается спамом = Админ]


[17.01.2022 15:35:08]
 А встречный вопрос - какие из четырёх реле Сигнал-10 свободны? Надо на свободное сажать и его программировать. Но если нет свободных, можно извернуться и посадить через УК-ВК на уже занятое реле параллельно чужому устройству ...

Но вообще требования открывать планки антипаники по пожару - нет и это плохая идея.


[17.01.2022 16:00:06]
 Все реле свободны кроме лампы.

Если на свободное посадить, то как все таки можно запрограммировать.

Да, в первые сталкиваюсь с этим, а это запрос уже от заказчика что бы планки падали


[17.01.2022 17:13:46]
 Снять питание с турникета, есть у них такая вредная функция (хорошо хоть легко отключаемая) и получите антипанику.


[18.01.2022 7:17:47]
 Ddoc®

1. Ну и используйте первое реле - первое и второе именно "сухой контакт".
2. Программировать - тут специалист нужен; если нет опыта, то быстро и просто не получится, хотя за полдня можно и разобраться с нуля.


[18.01.2022 9:53:56]
 В чем принципиальная разница реле С2000-СП2 и Сигнал-10?


[18.01.2022 11:59:45]
 Нина®

У автора нету СП2. У него С2000-2 и на нём все релюшки уже заняты под турникет. И полупустой Сигнал-10 уже в наличии в пожарке.


[18.01.2022 17:32:58]
 не понял в чем вопрос: как подключить или как запрограммировать?


[18.01.2022 17:54:43]
 Все спасибо!
Все сделал и все работает .
Протянул от сигнал 10 отдельный шлейф .
Этот шлейф подключил на 1 реле и в программе задал размыкание

И теперь когда пожар, то створки падают


[18.01.2022 21:55:07]
 
Цитата Рустам74 18.01.2022 11:59:45
У автора нету СП2. У него С2000-2
--Конец цитаты------
пардон.


[19.01.2022 7:21:11]
 Ddoc® "в программе задал размыкание"

Сам с нуля разобрался в программировании пульта? Или из Ориона?
Крут!


[19.01.2022 10:53:56]
 Рустам74

В программировании я немного понимаю, но из-за того что столкнулся с этим в первый раз, то связывался ещё с техподдержкой болид
Они и подсказали что бы закинуть на реле шлейф и запрограммировать.( аналогично так же как и лампы (таблички), только правильно выставить программу управления

Но так как у меня 3 турникета, мне необходимо было использовать 3 реле.
Пцн 1,2 -хорошо с этим справились ( створки падали, а вот 3 реле никак не хотел ронять створки, поэтому было решено ещё один шлейф подключить так же на пцн 2

И получилось, что на реле пцн 1- один турникет, на пцн 2 - второй и третий турникет.
В pprog зашли в категорию реле. Нашли сигнал 10 к которому подключены турникеты. На самих реле выставили программу управления (2 выключить (разомкнуть)) и привязали разделы на это реле с помощью, которых это размыкание и будет происходить( у меня это все 5 этажей пожар и пожар 2)
И если на любом из этажей произойдёт пожар или дернуть ручник, то независимо, какой сигнал 10 будет взаимодействован - створки упадут и проход будет доступный


[19.01.2022 12:04:20]
 А реле №3 и №4 - не сухой контакт, а выдача напряжения питания по команде (например сиренку или табло можно напрямую подключать). Что бы его задействовать, потребовалось бы к нему подключать настоящее реле, типа УК-ВК, и уже с его контактов брать настоящий сухой контакт.


[19.01.2022 12:06:49]
 Теперь понял
Спасибо


[20.01.2022 11:12:45]
 а в чём заключалась необходимость использования трёх реле, почему нельзя было одно использовать?


[20.01.2022 11:13:04]
 Ув. Ddoc ®.
А зачем Вы разблокируете турникет при пожаре?


[20.01.2022 11:22:36]
 Koui

Посоветовали так сделать из-за того, что если все посадить на одно реле, то может выгореть


[20.01.2022 11:24:34]
 Кунар

Для того что бы был свободный проход.
Это делалось так же и с запасными выходами(на них замок с электромагнитной защелкой.) И в случае пожара все запасные двери разблокируются и турникет для прохода


[20.01.2022 12:43:15]
 Ув. Ddoc ®.
Возможно я отстал от жизни и ваш турникет такой широкий, что может быть путем эвакуации. Тогда Ой. Но мне кажется, что Ваш турникет создает проход не шире 50-60 см. И быть путем эвакуации никак не может. А посему и разблокироваться при пожаре не должен имхо. Вы разблокируете турникет по ТЗ заказчика??


[20.01.2022 12:54:20]
 Кунар

Разблокирую турникет по тз заказчика

Турникеты у меня установлены таким образом, что створки почти близко прилегают к стене и таким образом проход затруднён


[21.01.2022 8:54:31]
 Ddoc® "... в случае пожара все запасные двери разблокируются ..."

Не пущает тебя злой дядя-вахтёр, а ты на выходе незаметно нажал ручник и спокойно заходишь с запасного входа. :)
Решение весьма сомнительное с точки зрения безопасности и избыточное с точки зрения норм ...


[21.01.2022 12:02:44]
 Рустам 74

Да, есть свои нюансы, но это уже тз заказчика.

А как по-вашему мнению было бы лучше сделать ?
Если представим, что действительно пожар и людям необходимо выйти из здания и тд

Хотелось бы услышать мнение, как делали или может идеи интересные какие-либо, что бы в дальнейшем это применять

Если все запасные выходы просматриваются камерами


[21.01.2022 12:26:58]
 ППР РФ п.26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

У каждой двери изнутри ставится кнопка типа такой: https://mossb.ru/upload/iblock/748/7...
и дверь можно открыть только изнутри, но зато не только при пожаре, но и при землетрясении, наводнении, атомной войне или теракте...


[21.01.2022 12:40:23]
 Рустам74

Скуд система собрана из электромагнитной защелки( встроена в дверь)
Считывателя, с обеих сторон
Удп ( зелёная кнопка)

В данном случае дверь у нас можно открыть только изнутри, либо при возникновении пожара.

Но с данными кнопками так же балуются люди и в следствии этого одной из причин почему мы устанавливали видеонаблюдение на запасные выхода


[21.01.2022 14:39:53]
 Кунар, если турникет, значит, это не эвакуационный выход.


[21.01.2022 15:07:31]
 Именно
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 