Узел управления (спринклерный клапан) далеко от защищаемого здания

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.12.2021 19:32:59]
 Здравствуйте.
Здание защищается спринклерными установками пожаротушения. Системы водозаполненные.
Предусматривается отдельно стоящее здание насосной станции, заглубленное. Вода из резервуаров.
Вопрос. Узлы управления (спринклерные клапаны) где целесообразнее разместить? В здании насосной? Или в защищаемом здании?
От здания насосной до защищаемого здания – 60 м. От здания насосной до самой удаленной секции – 120 м.
Сейчас этап проектирования. Я разместила узлы управления в насосной, просто потому что в защищаемом здании нет выделенного помещения под узлы управления. Мне задают вопросы, сомневаются.
Подскажите физику процесса. Есть минусы такого удаленного размещения? Не знаю, может большая инерционность получения сигнала о сработке?


[19.12.2021 22:12:58]
 На мой взгляд, тут только экономические соображения. Если у Вас 10 секций, то в здание насосной придется вести все 10, а если есть узел управления в защищаемом здании то только пару подводящих трубопроводов.
По времени срабатывания самого клапана, если это классическая спринклерная система, никаких неожиданностей быть не должно.
Сигнал о сработке для смежных систем всё равно берут не от КСК, а от СПЖ (Сигнал от КСК просто за компанию для диспетчеризации, но в алгоритме он не участвует).


[20.12.2021 7:26:42]
 СПЖ чаще всего вообще отсутствуют, а вот КСК с сигнализаторами давления присутствуют всегда. КСК, как правило, поставляется уже с сигнализаторами давления.


[20.12.2021 12:53:12]
 sol ® размещать узлы в отдельно стоящей насосной выглядит не очень логично.
В здании выделяйте помещение узловой (как вариант в водомерном узле) и там размещайте КСК.

Соответственно от насосной до узловой проложите трубы большего диаметра, чем наибольший узел. Так вы дополнительно оптимизируете гидравлические потери. При более 3-х узлов, соответственно 2 ввода от насосной до узловой.




[20.12.2021 13:49:44]
 Количество вводов от насосной в здание- по СП485 п.п.6.7.1.42-6.7.1.44. Диаметры вводов по гидравлическому расчёту.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Узел управления (спринклерный клапан) далеко от защищаемого здания      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.