 Добрый день. Согласно СП 10.13130.2020 есть два неоднозначных пункта:

12.9 ....При размещении в защищаемых
зданиях насосные станции должны выделяться противопожарными стенами в соответствии с пунктом 12.11
настоящего свода правил.

12.11 Насосная станция должна быть отделена от других помещений противопожарными стенами 1-го
типа (или противопожарными перегородками 1-го типа) и противопожарными перекрытиями 2-го типа

Вопрос, при размещении помещения насосной пожаротушения в защищаемом здании, могу ли я его выделить противопожарными перегородками 1-го типа, а не стенами 1-го типа?


[30.11.2021 16:28:01]
 12.11 Насосная станция должна быть отделена от других помещений противопожарными стенами 1-го
типа.........
(или противопожарными перегородками 1-го типа) и противопожарными перекрытиями 2-го типа.
Что еще нужно?


[02.12.2021 11:47:16]
 а в чем смысл выделения стенами 1 типа, когда перекрытие будет иметь меньший предел огшнестойкости или перекрытие 60мин будет опираться на перегородки 45мин?


[02.12.2021 16:33:37]
 Удивляюсь ВНИИПО.
Неужели авторы "инженерных" сводов правил не носят их в соседний отдел (который кумекает в объемно-планировочных решениях)?


[08.12.2021 12:27:58]
 Ну перекрытие на перегородки не может опираться иначе не выполнится требование п.5.3.2 СП 2.13130.2020.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Выделение помещения насосной пожаротушения СП 10.13130.2020      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.