Главный вопрос будет: «нужно ли делать пожаробезопасность в домах построенные в СССР», если идёт кап

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.11.2021 21:59:35]
 Дело втом, что прислали тендерные (вроде, как никто не захотел связывать с ним № 0131300000621002473
) закупки на 11 млн рублей с «копейками», называется «ремонт системы дымоудаления», но в проекте контракта значится:

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- есть 3 файла с проектами в этом электронном аукционе

Хочу заметить:
1. Монтажной организации всё за свой счёт нужно, и оборудование закупать, и платить обеспечение заявки более 100 тысяч рублей+ 10% обеспечения контракта, а это более 1млн рублей.
2. 16-этажный дом постройки 1979
3. Если посмотреть фотографии, во многих квартирах сделан качественный ремонт, в некоторых даже все лоджии объединены с комнатами и кухней, а на фото подъезде, тоже не увидел извещателей (раньше, если и ставили, то ставили в 12-этажных домах тепловой извещатель в коридоре, это я хорошо помню)
4. По региональной программе:
2020-2022 Система электроснабжения
...
...
2026-2028 Лифты

Если ответите на вопрос: «нужно ли делать пожаробезопасность в домах построенные в СССР», нет, тогда возникает вопрос: «А зачем тогда нужен это электронный аукцион?»:

Если да то по каким нормам делать всё это особенно дымоудаление?

Если проектировщики под техподполье имеют ввиду подвал, непонятно зачем там ПС, особенно когда по По региональной программе капитального ремонта
2023-2025 будет идти ремонт подвала значит все кабели и датчики повредят.
А в квартирах, никто не даст портить натяжной потолок,
а также во многие квартиры не будет возможности зайти,
например, оставшиеся один хозяин, которым является несовершеннолетний ребёнок и оказался в детском доме, получается, в этой квартире не будет ПС более 10 лет? Что говорят нормы по этому поводу? (квартира сохраняется за ним).


Мой вывод, если там не была ПС, в 16-этажном доме постройке 1979 года, то и не нужна она.
Извините, за большое комментарий, просто меня зацепило.


[25.11.2021 22:00:44]
 Извините за сумбур, если что-то непонятно.


[25.11.2021 22:05:17]
 До 1 марта НПБ 110.

После - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".

Про дымоудаление там ничего нет. Оно должно соответствать проектной документации на здание.


[25.11.2021 22:08:51]
 Точнее: до 1 марта НПБ 110 и НПБ 104.


[25.11.2021 23:53:32]
 В постановлении установлены требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Про систему дымоудаления в заголовке не сказано


[25.11.2021 23:56:18]
 Единственное указание
Жилые здания высотой более 28 метров, указанные в пункте 6 настоящего документа, оборудуются тепловыми пожарными извещателями, которые устанавливаются в прихожих квартир и используются для запуска систем противодымной защиты.
Т.е например новая методика расчета систем дымоудаления должна применятся или нет не сказано


[26.11.2021 10:47:18]
 ***ifbbpro ® Про дымоудаление там ничего нет. Оно должно соответствать проектной документации на здание.***

за какой год проектная документации? По бывшему или по новому от 2020 года? Дом 1979 года постройки, старая скорее всего яко бы потерялась.

***dizel2012 ® Жилые здания высотой более 28 метров, указанные в пункте 6 настоящего документа, оборудуются тепловыми пожарными извещателями, которые устанавливаются в прихожих квартир***
Это по новым нормам, дом 1979 года постройки

Уточнение для всех, как вы будете устанавливать в квартирах пожарные извещатели, если хозяина не будет минимум лет 10?
Я приводил пример про ребёнка, который оказался в детском доме.

Если есть жильцы в квартирах, как вы заставляете монтажникам не только зайти в квартиру, и установить? С помощью участкового, который ходи рядом с монтажниками?


[26.11.2021 11:09:23]
 НПБ 110 и НПБ 104 до 1 марта обязательны для любых зданий. Постановление Правительства с 1 марта - для зданий введенных в эксплуатацию до вступления в силу 123-ФЗ.

Дом вряд ли построен по индивидуальному проекту, скорее всего типовой - его найти можно.


[26.11.2021 11:09:24]
 НПБ 110 и НПБ 104 до 1 марта обязательны для любых зданий. Постановление Правительства с 1 марта - для зданий введенных в эксплуатацию до вступления в силу 123-ФЗ.

Дом вряд ли построен по индивидуальному проекту, скорее всего типовой - его найти можно.


[01.12.2021 10:16:32]
 Если производится кап. ремонт, то не имеет значения, какого года постройки здание, хоть даже и пи Рюрикавичах строили.
Внимательно читайте ФЗ-123. При строительстве, реконструкции или кап. ремонте требуется соблюдать действующее законодательство. А на счет дымоудаления на сегодняшний день действует СП 7, так что его и соблюдайте.


[01.12.2021 10:24:46]
 согласно ч. 4 ст. 4 ФЗ-123 в отношении объектов защиты, на
которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение,
требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему
работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Таким образом, если в объем работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению не входит устройство ДУ, пожаробезопасных зон и пр., то ничего этого в старых домах предусматривать не требуется


[01.12.2021 10:44:33]
 "применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту"

Тут довольно размыто.
Если ДУ нет, то логично предположить, что его никто ремонтировать не собирается.
Но если зайти с другой стороны?
Допустим производится как ремонт какого-либо помещения. Соответственно это помещение должно соответствовать действующим нормам, в том числе быть оборудовано ДУ (если требует современный норматив).


[01.12.2021 19:28:03]
 объем работ указывается в задании на проектирование. Вот что попадет в задание на проектирование, то и должно соответствовать новым нормам
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 