[16.11.2021 16:16:46]
 Есть здание из сэндвич панелей 50х20м, категория В3 (данные заказчика). В нем есть покрасочная камера. По СП486 в ней требуется тушение, хотя производитель камеры говорит, что нет. Заказчик просит,чтобы все было по нормативке. Вот собственно что туда поставить,чтобы это работало и как это сделать в свете новых норм. Общая система предприятия на болиде. В сам ангар можно поставить шпс и подтянуть под локальный монтаж апс, ведь голова в другом здании и там будет какой-нибудь сириус когда-нибудь,а тут все по нормам. Но как быть с этой покрасочной камерой не понимаю, просто Аспт уже не поставишь,да и чем защищать непонятно.


[17.11.2021 7:20:29]
 Не понятно в чём проблема. Почему нельзя поставить С2000-АСПТ, порошковые модули и извещатели пламени?


[17.11.2021 8:07:21]
 А в покрасочной камере скорее всего зона взрывоопасная... А извещатели пламени скорее всего закрасятся после первой же покраски... Обычно в подобных местах ставят МИП-2-Ех с двумя линиями термокабеля, проложенных в камере под потолком, согласно СП. И заводят это все на Болидовский ППК, или с помощью адресных меток на КДЛ.


[17.11.2021 9:01:37]
 "покрасочная камера"
"требуется тушение, хотя производитель камеры говорит, что нет"

Скорее всего, производитель название заменяет с покрасочной камеры, например на красильная, малярная кабина, шкаф, печь и ТД.

Ps.И по поводу мип2ех, на каждуй линию иптл нужен свой мип2ех


[17.11.2021 10:05:18]
 Ps.И по поводу мип2ех, на каждуй линию иптл нужен свой мип2ех.. это как? это зачем? для запуска пожаротушения достаточно двух линий. Зачем там четыре? или я что то не до понимаю?


[17.11.2021 10:52:29]
 2 иптл = 2 мип2ех


[17.11.2021 13:50:43]
 А термокабель не закрасится после первой же покраски?


[17.11.2021 16:14:03]
 ок,а тушить то чем?


[17.11.2021 16:20:16]
 мы как-то таким тушили
http://www.bizone-tech.ru/modul-poro...


[17.11.2021 16:36:35]
 а распылитель нормально переживет воздействие краски? и второй вопрос как тушить сушильные камеры, тут вообще без вариантов


[17.11.2021 16:53:16]
 В таких помещениях распылители на время работы закрывают какими-то бумажными колпачками и меняют из периодически (по крайней мере я видела такое в покрасочных камерах нашего вагонзавода).


[17.11.2021 17:13:44]
 а по поводу защиты сушильной камеры ничего не нашел кроме как тепловых замков...по поводу колпачков сомнительно,как раз во время покраски может возникнуть возгорание, а когда процесс не проходит, там и тушить то нечего-детали либо на подготовке,либо на сушке... да и как поведет себя колпачок при сработке


[17.11.2021 17:22:20]
 в общем мои мысли по поводу покрасочной-термокабель и модульное пт порошком с зонами затенения на разных уровнях
по поводу циклонов-вообще сложный вопрос
по поводу сушки при такой температуре подходит только тепловой замок, но что с этим делать неясно


[17.11.2021 17:43:58]
 Колпачки снесет газопорошковая струя, они же не намертво приклеены.
По термокабелю:
1) его категорически нельзя красить.
2) есть термокабель с температурой сработки 180 град (класс Н).
Но: хозяин барин.


[17.11.2021 19:54:36]
 В последний раз тушили газом СО2, система была минимакс, датчик пламени - fmx3501ex + искробарьер, дело было в 14м году. Потом как-то чудно не сталкивался с покрасочными.


[19.11.2021 8:36:21]
 Наверное термокабель и красится.. но... обычно его располагают под потолком, где вероятность большой закраски минимальная. В случае, даже если его закрасят максимум увеличится время его срабатывания. В случае закраски (даже минимальной) оптики извещателя пламени - он не сработает никогда.
Как я понял, речь не об окрасочно-сушильных камерах, а о простых окрасочных. там температура не высокая и 180 кабель туда не надо...


[19.11.2021 9:52:56]
 "А термокабель не закрасится после первой же покраски?"
У меня камерам 3 года с термокабелем, приточки в потолке и вытяжки в боковых стенах у пола (как и должно быть во всех камерах, имеются также направляемые воздухо-приемные устройства вытяжки), кабель практически в идеале. Аналогично рассуждали, обрезок кабеля даже крепили на потолке, затем феном грели, все отлично расплавился полимер примерно на 70 градусах при заявленных 68 и практически моментально.
При правильной вентиляции и своевременном обслуживании можно и спектроны установить,наверно.


[19.11.2021 12:49:44]
 Нельзя красить термокабель: ни много, ни мало; ни практически, ни теоретически.
Любой производитель об этом предупреждает:
https://firepro.ru/assets/doc/tech/t...

http://www.specpribor.ru/data/upload...

У меня в практике был случай, когда отделочники закрасили термокабель на потолке подземной парковки. На выброс 2 километра.


[19.11.2021 13:05:35]
 "Нельзя красить термокабель: ни много, ни мало; ни практически, ни теоретически."
Никто обратного и не утверждал.

Я написал, что за 3 года в окрасочной камере с правильной и рабочей вентиляцией иптл практически в идеальном состоянии, имеется ввиду без посторонних напылений, надписи читаются.
Если людей не инструктировать ,особенно отделочников, то они и корпусные датчики запросто из краскопульта покрасят.


[19.11.2021 13:53:37]
 Это больше к фразе: "обычно его располагают под потолком, где вероятность большой закраски минимальная".
Вероятность должна быть нулевая.
  Ответ пойдет СЮДА