СПС и АУП по СП 484 на складах со стеллажами высотного хранения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.11.2021 5:53:06]
 Здравствуйте.

Можно ли использовать СП 484 для проектирования СПС складов со стеллажами высотного хранения?

И подскажите, где написано, что в таких складах можно применять только водяное пожаротушение?


[13.11.2021 20:51:35]
 СП 484-в части автоматизации и сигнализации,остальное по СП 241.1311500.2015 в рамках области применения.


[14.11.2021 10:02:24]
 Раньше требования СП 5 не распространялись на склады с высотными стеллажами. В СП 484 такого указания вроде нет. Значит применять СП 484 для проектирования СПС в таких помещениях можно, так я понимаю?


[14.11.2021 11:52:43]
 В СП 5.13130.2009 ограничения для высокостелллажных складов вытекали из ограничений для пожаротушения. В принципе, для пожарной сигнализации это ограничение было лишним. Когда развели СПС и АУП по разным сводам правил, то совершенно корректно убрали ограничение для СПС.


[15.11.2021 16:51:35]
 На складах со стеллажами высотного хранения в части АУП действует СП СП 241.1311500.2015 (область применения читать надо очень внимательно), в целом СТУ ни кто еще не отменял.


[15.11.2021 17:17:56]
 Так зачем писать СТУ на ПС если можно пользоваться 484 СП, т.к. там нет указания о неприменимости этой СП к высокостеллажному хранению как было в СП5? АУПТ проектировать по 241, а ПС по 484 и никаких СТУ не потребуется, разве нет?


[16.11.2021 9:46:46]
 СП 486.1311500.2020 Таблица 1 п.1:
Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более - требуется АУП всегда

Разве не подходит?


[16.11.2021 13:13:03]
 dalexeus, а какое если не водяное? Порошок и газ не подходят, пена сквозь поддоны с грузом не протечет, а закрытого объема на стеллаже который могла бы заполнить пена тоже нет. Остается водяное/ТРВ.


[19.11.2021 11:51:42]
 а если холодильник высокостеллажный, то как и чем тушить?


[19.11.2021 12:28:43]
 холодильники оборудуются только СПС


[19.11.2021 14:48:19]
 >>>холодильники оборудуются только СПС
Высокостеллажка всегда была отдельным пунктом таблица 4, п.6. СП486, холодильник можете не тушить, а вот стеллажи.


[19.11.2021 14:50:12]
 вввв ®[19.11.2021 11:51:42]
В NFPA-13 есть указания по тушению холодильников водой.


[22.11.2021 12:21:32]
 >>>>Высокостеллажка всегда была отдельным пунктом таблица 4, п.6. СП486

Ну там же п.8 Охлаждаемые (холодильные) камеры заводского
изготовления с возможностью пребывания в них людей,
размещаемые в помещениях: АУП (-)

Получается если стеллажи не в здании а в холодильнике то АУП не требуется. У нас при проверке ГПН не требовал в холодильниках АУП. Хотя там внутри стеллажи 6 метровые.


[22.11.2021 15:16:25]
 Ув. justlazy ®
>>> АУПТ проектировать по 241, а ПС по 484 и никаких СТУ не потребуется, разве нет?
У СП 241 есть область применения:
Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок водяного пожаротушения высотных стеллажных складов, предназначенных для хранения лаков, красок, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, тлеющих материалов (хлопка, табака), сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений, взрывчатых, радиоактивных и сильнодействующих ядовитых веществ, горючих газов, продукции в аэрозольной упаковке, негорючих газов в таре под давлением более 70 кПа, нефти и нефтепродуктов, каучука, горючих пластмасс, муки, комбикормов, пушнины, мехов и меховых изделий, химически активных веществ и материалов.
Таким образом надо внимательно смотреть на область применения, не так давно пришлось проектировать высокостеллажное тушение склада водных растворов фунгицидов (как оказалось химическое средство защиты растений) и как следствие данный свод правил не смог облегчить мне жизнь.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СПС и АУП по СП 484 на складах со стеллажами высотного хранения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.