ложные срабатывания датчика пламени аметист ИП 329-5M

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ИСБ ®

[28.10.2021 13:35:09]
 Доброе времени суток формучане, такой вопрос, в административных помещениях неоднократно срабатывают извещетели пламени аметист ИП 329-П, извещатель подключен по двухпроводной линии связи к прибору "сигнал 20П" в помещениях отсутствует любой источник ультрафиолетового излучения, подскажите что может провоцировать ложные срабатывания данного извещателя.


[28.10.2021 14:03:28]
 Если сработки в тёплое время года днём в солнечную погоду, то это открытые/приоткрытые окна и в прямом солнечном свете находится что-то бликующее.
Это можно проверить тем, что сработки от каждого помещения всегда в один временной интервал - когда солнце с нужной стороны.
Кроме того, нужно убедится что срабатывают именно извещатели, а не шлейф - перед тем как сбрасывать сработку нужно убедиться, что на извещателе горит индикатор.


[29.10.2021 11:09:19]
 если можно, фотографии установленного извещателя и что находится в его поле "зрения".


[29.10.2021 23:14:39]
 ИСБ
в административных помещениях неоднократно срабатывают извещетели пламени аметист ИП 329-П

А почему не дымовые? Что за административная деятельность такая, при которой необходимы извещатели пламени?


[01.11.2021 9:54:42]
 БКВ®

Думаю, что автор топика занимается Техобслуживанием существующей системы, а не проектированием новой, так что ответа на этот вопрос он может и не знать. :)


[01.11.2021 10:10:18]
 Рустам74
так что ответа на этот вопрос он может и не знать

а должен
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 