 Товарищи, пришло замечание от эксперта, что эвакуационные выходы из помещения расположены в зоне раскрытия ЛСК.
В качестве ЛСК предусмотрены покрытия кровли.
Стоит вопрос в том, можно ли над данным выходом предусмотреть козырек и закрыть данное замечание?
Есть ли где в нормативке такое решение? или же может на практике кто-то с таким сталкивался?


[20.10.2021 15:14:37]
 Добрый день.
Я согласен с экспертом. Был опыт и в принятом Вами решении при котором проверяющий специалист, указал следующее:
Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону.
Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.
Т.е. терминология пожарной безопасности говорит о следующем: «Путь эвакуации из здания заканчивается, когда человек вышел наружу».
Следовательно, указанный п. 8.1.6 СП 1.13130.2020 не может быть применим к эвакуационным дверям ведущим непосредственно наружу, так как улицей заканчивается путь эвакуации из здания.


[20.10.2021 15:56:28]
 а у меня есть письмо на эту тему, т.к. этот вопрос периодически встречается в экспертизе
"Согласно п. 8.1.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы» пути эвакуации должны проходить
вне зоны опасного воздействия при раскрытии легкосбрасываемых
конструкций и срабатывании иных устройств сброса давления,
предназначенных для взрывозащиты помещений и наружных установок.
Согласно разработанным ФГБУ ВНИИПО МЧС России рекомендациям
«Расчет параметров легкосбрасываемых конструкций для
взрывопожароопасных помещений промышленных объектов» при
применении в качестве ЛСК стекол глухого остекления следует иметь в виду, что осколки, образующиеся при разрушении стекол, могут вызвать
поражение людей, находящихся вблизи наружных стен взрывоопасного
помещения с застекленными оконными проемами.
Таким образом, при проектировании легкосбрасываемых конструкций
следует учитывать, что при взрыве срабатываемые конструкции и их осколки не должны приводить к поражению людей, в том числе, находящихся на путях эвакуации и на территории объекта.
В настоящее время размеры зон опасного воздействия при раскрытии
ЛСК, также как и методика их определения, нормативными документами по пожарной безопасности не регламентируется. По мнению специалистов
института размеры зон должны определяться расчетом путем построения
физико-математических моделей процесса и применения расчетных методов"
на эту тему мы общались с МГСУ НТЦ "Взрывоустойчивость" и они подтверждали, что такое обосноваие необходимо. Они как раз этим занимаются


[20.10.2021 16:01:29]
 мне кажется тут не стоит увязывать термины и то, что может произойти в реальности. Откуда вы знаете в какой момент может произойти взрыв и вскрытие ЛСК? начнется пожар в помещении, он будет развиваться, люди начинают эвакуироваться, выходят на улицу и тут происходит взрыв и куски панеелей падают на них. Для этих целей и разрабатываются специальные типы ЛСК. Или я чего-то не понимаю?


[21.10.2021 8:18:17]
 Ув. гоха ® я с Вами согласен. Просто без конкретизации данного момента в методике расчета или правильной формулировки п. 8.1.6 СП 1.13130.2020 сложно доказать что надо сделать правильно.
Если Вас не затруднит, скиньте ответ ВНИИПО по данному поводу в личку.
Заранее благодарен!


[21.10.2021 10:59:15]
 Gun ® на какую почту?


[22.10.2021 9:02:05]
 спасибо большое за мнения, будем значит что-то делать с выходами.

roxa, можно и мне ответ ВНИИПО на почту evgeny_6479@mail.ru.

Заранее благодарен!


[27.10.2021 12:13:23]
 https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id53...
это ссылка на мое письмо у Николая
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуационные выходы в зоне раскрытия ЛСК      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.