Количество ПК в административном здании.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.10.2021 9:56:24]
 Высота здания 11 метров.
Этажность - 3.
В таблице 1 СП 10.13130.2009 Для зданий управления была фраза "до 25000 тыс.м3)
В таблице 7.1 СП 10.13130.2020 Фразы про больше объем нет.
Так какое количество ПК необходимо для такого здания? Их не требуется?


[12.10.2021 11:20:08]
 До шести этажей и менее 18м., как я понял не требуется.

при количестве этажей от 6 до 10 включительно (или при высоте здания от 18 до 30 м включительно) <**>;
при количестве этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 30 до 50 м включительно) <**>.


[12.10.2021 11:23:00]
 Только наверное в первой строчке подразумевается одна звездочка <*>


[12.10.2021 11:56:39]
 Благодарю за ответ МК. Я тоже пришёл к таким выводам.
Что-то новая редакция СП не очень радует ясностью формулировок.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Количество ПК в административном здании.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.