барьеры искрозащиты

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.09.2021 11:16:27]
 Имеем проект где все линии аупс и соуэ жд эстакады фронта слива лвж (бензины,мазут,дизтопливо) проходят через барьеры искробезопасная цепь. ипр и звуковые оповещатели все имеют "d" в маркировке взрывозащиты(т.е. взрывобезопасная оболочка). а теперь вопрос - можно ли отказаться от барьеров искрозащтиы если подключаемое к кабелям оборудование имеет взрывозащиту "взрывобезопасная оболочка"?


[14.09.2021 11:42:48]
 >можно ли отказаться от барьеров искрозащтиы если подключаемое к кабелям оборудование имеет взрывозащиту "взрывобезопасная оболочка"?

Если в цепи нет других элементов только с маркировкой Exi - можно.


[14.09.2021 11:55:34]
 Мало того, если оповещатели с маркировкой d не имеют маркировки exi, то эти барьеры бесполезны и не создают искробезопасные цепи ...


[14.09.2021 12:19:40]
 а в качестве защиты самого кабеля в случае аварии (обрыв с касанием проводников металлоконструкций эстакады)?


[14.09.2021 12:24:05]
 >а в качестве защиты самого кабеля в случае аварии (обрыв с касанием проводников металлоконструкций эстакады)?

От механических повреждений - механическими методами. Если таких мер недостаточно, то оборудование с маркировкой Exd в таких зонах применять нельзя.


[14.09.2021 15:52:36]
 Если в искробезопасную цепь включить конденсатор большой ёмкости, то она перестанет быть искробезопасной - конденсатор долго медленно будет заряжаться безопасным током, а потом при коротком замыкании быстро разрядится током способным дать искру поджигающую взрывоопасную смесь.
Поэтому в Exi цепях и все элементы сертифицируются, и ёмкость соединительных кабелей нормируется.


[14.09.2021 15:53:19]
 Не забывайте про требования к кабелям и к их прокладке во взрывоопасных зонах, которые изложены в разделе 10 СП 423.1325800.2018.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: барьеры искрозащиты      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.