 Здравствуйте, можно ли устройства оповещения и приборы пожарной сигнализации устанавливать в одну телекоммуникационную стойку с оборудованием СКС и видеонаблюдения, там же будут стоять упсы для этих систем.

Можно ли кабели этих систем на один лоток с пожаркой и оповещения? Или нужна перегородка?


[09.09.2021 21:00:46]
 Нормы запрещают прокладывать электропроводки СПЗ совместно с кабелями и проводами других систем в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке, НО...
... они не запрещают прокладывать электропроводки других систем совместно с элекпроводками СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

НОНСЕНС


[09.09.2021 22:22:27]
 так перегородка же будет. а что насчет шкафа?


[09.09.2021 22:50:29]
 Нормы запрещают прокладывать... в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

Здесь о перегородке ни слова. В отмененном СП5 перегородка фигурировала, сейчас действует только п.14 СП6.13130.2009

5.7. Использование монтажных устройств (шкафов, боксов и т.п.), дополнительных аксессуаров и т.п. возможно только при условии наличия соответствующей информации в ТД изготовителя технического средства, в отношении которого планируется применение монтажных устройств, дополнительных аксессуаров и т.п.


[09.09.2021 22:51:02]
 поправка СП6.13130.2013


[09.09.2021 23:06:23]
 ***при условии наличия соответствующей информации в ТД изготовителя технического средства
Я так понимаю что если в РЭ прибора "Гранит-16" не написано что он устанавливается в телекоммуникационную стойку (шкаф) то ставить туда его нельзя? А если в РЭ прибора оповещения «Рокот-5 ПУО-100» написано что он устанавливается в 19-ти дюймовую стойку, то наоборот.


[09.09.2021 23:14:19]
 ГОСТ 28601.2-90:Стойка - металлическая конструкция без дверей или обшивки.
Если указано, что можно устанавливать в стойку не значит, что можно устанавливать в шкаф.
Брандмауэр-СБ

[10.09.2021 5:28:40]
 Напишите запрос Арсеналу, можно или нельзя ставить гранит-16 туда-то и туда-то (укажите конкретную модель и производителя).
Гранит-16 появился давно, а новые нормы недавно, документацию под новые нормы еще не переделали.
Мы в Болид запрос посылали можно ли в шкаф такой-то устанавливать их приборы и получили положительный ответ.
Думаю разъяснения производителя можно отнести к технической документации.


[10.09.2021 7:56:52]
 Брандмауэр-СБ® "Думаю разъяснения производителя можно отнести к технической документации."

При сертификации продукции производитель предоставляет и образцы продукции и ТД на неё. Мне кажется, что официальная ТД на прибор - только та, которая была при сертификации данного прибора ...


[10.09.2021 9:08:12]
 Думаю, что конкретного определения слова "Техническая документация" не существует, и к технической документации допускается относить любой документ выпущенный производителем в отношении какого-либо оборудования/изделия, не зависимо рассматривался он при сертификации товара или нет.
По моему мнению этот документ не должен быть адресным отправлением, а неким документом (например памятка по монтажу) либо входящим в комплект поставки оборудования, либо размещенный на официальном сетевом ресурсе производителя (с документом должен быть ознакомлен не только ПРОЕКТИРОВЩИК, но и МОНТАЖНИК). Хотя определенные предпосылки, позволяющие считать письмо от производителя технической документацией, имеют место: к которым в первую очередь следует относить отсутствие нормативного запрета на определение письма производителя как технического документа.
К примеру: есть некие недокументированные особенности оборудования о которых Вы узнаете из переписки, либо опечатки (ошибки) в официальной технической документации, наличие которых лично Вам подтверждает производитель. Если данная переписка была приложена к проектной/рабочей документации почему бы и не считать её технической документацией на оборудование?


[10.09.2021 11:52:07]
 Коллеги, вопрос не про установку в шкаф в принципе, а про совместную установку в один шкаф с другими системами.
Мозгой понимаю, что скорее всего нельзя, но прямого запрета в нормативке я не нашел.
Подскажите.


[10.09.2021 12:17:01]
 СП484.1311500.2020
5.7 Использование монтажных устройств (шкафов, боксов и т.п.), дополнительных аксессуаров и т.п. возможно только при условии наличия соответствующей информации в ТД изготовителя технического средства, в отношении которого планируется применение монтажных устройств, дополнительных аксессуаров и т.п.


[10.09.2021 12:23:50]
 Вы хотите сказать, что главное иметь разрешение на размещение в стойках?
А что уж там будет в этих стойках дополнительно пофиг?
Интересно, а если сервак там стоящий загорится


[10.09.2021 22:53:38]
 ***Напишите запрос Арсеналу, можно или нельзя ставить гранит-16 туда-то и туда-то
Да мне не надо никуда его ставить, это просто пример.

***Думаю разъяснения производителя можно отнести к технической документации.
Юридически-нет, письма это не документация и не нормативный документ.

Вы хотите сказать, что главное иметь разрешение на размещение в стойках?
Главное что-бы было указано в РЭ, про размещение в стойке.

А что уж там будет в этих стойках дополнительно пофиг?
Если все нормы соблюдены, то пофиг. Нет-же запретов вешать рядом с прибором ПС, прибор ОС, к примеру.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Противопожарные системы совместно с другой слаботочкой      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.