АПС крытого стадиона высотой помещения 32 м

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.09.2021 14:17:05]
 Доброго дня!

Прошу помощи в решении по оборудованию АУПС трибуны крытого стадиона высотой 32 м. По СП 484 если оборудовать аспирационными извещателями, то максимальная высота для аспирационного извещателя класса А составляет 30 м.
Есть вариант для стелажных складов:
[Цитата]
Допускается применение аспирационных дымовых ИП для контроля высокостеллажных складов в
помещениях высотой до 40 м; при этом воздухозаборные отверстия следует располагать в два уровня:
- воздухозаборные отверстия аспирационного дымового ИП не ниже класса B на высоте не более
30 м (под ярусами стеллажей);
- воздухозаборные отверстия аспирационного дымового ИП класса А на высоте не более 40 м
(под перекрытием).
[Конец цитаты]
Можно ли использовать такой вариант? Или может быть есть другие решения?


[07.09.2021 17:48:53]
 Ага. Старинный вопрос. С того времени, как начали появляться крытые арены.И сразу специалисты входили в ступор.
Наметилось два пути решения:
1. Как правило, "крытый" стадион - не совсем крытый, а больше похож на навес (то есть - не помещение, и не подлежит защите).
2. Заказчику ставится условие - разработка СТУ. В которых это пространство защищать не требуется.


[08.09.2021 11:52:10]
 Ещё посмотри ГОСТ https://docs.cntd.ru/document/456085... , на всякий случай, но там я не нашёл о крытом стадионе.


[08.09.2021 13:09:38]
 "Можно ли использовать такой вариант?" - нельзя, у вас же не склад.
Узнайте , разрабатывается ли СТУ, я ни одного серьезного стадиона без СТУ не видела. Если да - то пусть разработчики впишут туда допущение о применении аспирационников для такой высоты.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АПС крытого стадиона высотой помещения 32 м      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.