ПС курительная

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.05.2006 16:39:29]
 Подскажите, требуется ли установка пожарных извещателей в помещении курительной. Ставить дымовые- нельзя, а тепловые- там и гореть то собственно нечему. По НПБ следует, хотя категорию помещения определить затрудняюсь- оно еще не построено..


[12.05.2006 16:46:21]
 а оно в экспликации так и значится "Помещение для курения"?


[15.05.2006 12:35:57]
 Сначало почитай определение, что такое "категория производства", а потом вопрос задавай.


[15.05.2006 16:42:23]
 to rvv: да, по экспликации "помещение курительной"
to Александр: имею ввиду категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности...При чем здесь производство?


[15.05.2006 17:00:28]
 Тогда делайте проект с тепловыми извещателями согласно норм и везите проект в ОГПН на согласование, пусть они примут часть ответственности на себя. Единственный _легальный_ выход. Вариант, строго говоря, не такой уж и страшный, отступления от норм как такового нет, см НПБ 88, пр. 12.

Второй вариант, который обычно и применяют - помещение обозначается как "офис" или "комната отдыха", в нем ставятся дымари согласно норм и на них одеваются предохранительные крышки. С точки зрения пожароопасности - совершенно неправильный вариант. Но довольно часто применяемый.

А что касается реплики Александра, то вы просто говорите о разных документах, вы - о ПУЭ, а он - об НПБ 105. В соответствии с последним офисные помещения и правда не категорируются.


[15.05.2006 17:06:59]
 Спасибо))))))