Оповещение и радиотрансляционная сеть

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.05.2006 7:40:31]
 п. 3.25. НПБ104-03: Коммуникации СОУЭ допускается проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью здания.
Если в здание есть таковая сеть, то отдельно устанавливать речевые оповещатели нет необходимости, а можно использовать динамики радиотрансляционной сети? Так надо понимать этот пункт?
vahr ®

[12.05.2006 8:14:02]
 Допускается при соблюдении требований:
отсутствие разъемов и регуляторов громкости,
громкость не менее нормативной,
контроль целостности линий ...
Владим

[12.05.2006 8:22:04]
 К сожаленю, нет. В п 3.23 НПБ 104-03 определено:" Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и должны подключаться к сети без разъёмных устройств". Поэтому для систем оповещения нужны особые оповещатели (не бытовые). Сигналы от трансляционной сети могут распространяться по СОУЭ, но в случае тревоги они должны прерваться, и система должна работать как система оповещения. Так реализовано в оборудовании марки "Тромбон".
LUIS_TECH ®

[12.05.2006 9:06:19]
 2 Владим. Откровенно достали Тромбоном своим!
Реализация данных функций СОУЭ осуществляется во ВСЕХ буржуйских системах - JEDIA, Whelock, TOA, Philips, InterM, Karak, DSPPA, ITCescort и остальные.


[12.05.2006 9:38:28]
 Можно подключать оповещатели по "трехпроводной" схеме, в которой радиотрансляционная линия идет через аттенюатор, а линия оповещения напрямую.


[12.05.2006 10:46:59]
 Для трехпроводной схемы нужно обязательно учесть то, что контролировать следует именно цепь оповещения - оба проводника, идущих НЕ через аттенюатор. Для периодического контроля в автоматическом режиме можно использовать, например, JSC-132 (JEDIA). За более детальными разъяснениями советую обращаться к LUIS_TECH...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Оповещение и радиотрансляционная сеть      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.