[04.08.2021 13:24:39] | | Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, простенок наружной стены между обособленным выходом из подвала и выходом с эвакуационной лестничной клетки вышележащих этажей - должен быть шириной 1м? (т.к. согласно п.5.3.6 СП 2.13130.2020 т.к. к этому простенку будет примыкать противопожарная перегородка 1го типа, расположенная между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами) |
 |  |
 |
[04.08.2021 13:37:28] | | если смотреть строго по тексту, то да, но тут лучше бы экспертам не перегибать палку хотя бы исходя из требований по размещению л/к во внутренних углах зданий. там ведь есть конструктивные допущения при условии размещения смежно с л/к помещений без нагрузки, В4 и Д
было бы смешно утверждать, что тут надо что-то оболсновывать каким-нибудь методом |
 |  |
 |
[05.08.2021 9:58:20] | | 5.3.6 Противопожарные стены 2-го типа и перегородки 1-го типа должны примыкать к
глухим участкам наружных стен с нормируемым пределом огнестойкости шириной не менее 1,0 м,
а противопожарные перегородки 2-го типа – к глухим участкам наружных стен с нормируемым
пределом огнестойкости шириной не менее 0,8 м.
Тогда получается и дверь нельзя делать, так как участок наружной стены должен быть глухим ))
П. 5.3.6 СП 2.13130.2020 в данном случае не следует применять, так как случай с лестничной клеткой из подвала отдельно прописан в ФЗ-123 и СП 1.13130.2020 |
 |  |
 |
Osnova ®
[05.08.2021 10:04:56] | | Уважаемый, Асашай, а можно поподробнее)))
Какой именно, случай с лестничной клеткой из подвала отдельно прописан в ФЗ-123 и СП 1.13130.2020 ?
Там есть противоречие П. 5.3.6 СП 2.13130.2020 ? |
 |  |
 |
[05.08.2021 14:28:38] | | Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям,
эвакуационным и аварийным выходам
5. Эвакуационными выходами считаются также:
1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом
наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной
перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до
промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами; |
 |  |
 |
Osnova ®
[05.08.2021 14:48:25] | | Да)))) только эта перегородка (от пола подвала до
промежуточной площадки лестничных маршей) должна примкнут к метровому простенку наружной стены))) |
 |  |
 |
[05.08.2021 18:49:34] | | "только эта перегородка (от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей) должна примкнут к метровому простенку наружной стены)))"
Ага.
А потом туда должны вписаться две двери: с надземных этажей и из подвала. Архитекторы и заказчики офигеют, когда стандартные лестничные клетки станут на метр шире. |
 |  |
 |
[11.08.2021 11:11:14] | | Формально можно сказать и так..... СП 2.13130.2020 предъявляет требования к наружным и внутренним стенам, а также к наружным и внутренним стенам лестничных клеток. В п. 5.3.6 речь не идет о наружной стене лестничной клетки.
Очередной вопрос к ВНИИПО....пусть разъяснят свои требования.
|
 |  |
 |