Возможность радиального ответвления в кольцевой линии.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.08.2021 18:20:44]
 Здравствуйте. Скажите, в каких случаях возможно радиальное ответвление от кольцевой линии с помощью изолятора? Допустим, идет кольцевая линия по коридору и от датчика в коридоре радиальное ответвление в помещение, возможно ли так?


[02.08.2021 19:25:16]
 А почему нет? Кто вам помешает это сделать?


[02.08.2021 20:26:21]
 Конечно возможно.
Но при условии:
1.радиальная линия идёт только в одну ЗКПС
2. если в ЗКПС присутствуют дымовики и ручники то ответвлений от кольца должно быть два.


[03.08.2021 0:24:42]
 3. Ответвление должно быть выделено изоляторами с двух сторон


[03.08.2021 0:53:22]
 adgernaut, пожалуй, можно и с одной стороны, если ответвление входит в ЗКПС не отделяемой изолятором.


[03.08.2021 7:49:35]
 adgernaut® "Ответвление должно быть выделено изоляторами с двух сторон"

У меня в голове не помещается - как тупиковое ответвление можно выделить с двух сторон? Это только кусок кольца можно с двух сторон выделить ...


[03.08.2021 8:15:56]
 >>У меня в голове не помещается - как тупиковое ответвление можно выделить с двух сторон? Это только кусок кольца можно с двух сторон выделить ...<<

Да, разумеется, изоляторами нужно выделять кусок кольца, от которого сделано ответвление. Либо использовать изоляторы с тремя изолированными друг от друга подключениями, коих отечественные производители пока не выпускают.


[03.08.2021 12:39:41]
 ув. adgernaut имел ввиду

линия - изолятор - ответвление - изолятор - линия

я бы еще и третий вбахал после ответвления


[03.08.2021 12:48:54]
 Что угодно - линия - изолятор - линия что угодно - линия.... Ну и так по кругу.


[03.08.2021 13:15:13]
 А чем плохо делать как рисует производитель - один изолятор в начале ответвления вблизи самого кольца?
Коридор, от которого сделано ответвление из кольца - одна ЗКПС, помещение в которое уходит ответвление через изолятор - другая ЗКПС.


[03.08.2021 13:18:15]
 Сообразил - при одиночном коротыше в коридоре в такой схеме пропадает не одна ЗКПС, а две. Тогда действительно два нужно изолятора в кольце, а между ними - ответвление.


[03.08.2021 14:59:47]
 Более того кольцевыя линия, от которой делается радиальное ответвление, если она находится в другой ЗКПС, должна заходить на ЗКПС ответвления. Там при вводе в другую ЗКПС, на стороне ЗКПС куда делается ответвление нужно установить два изолятора и потом только делать ответвление.


[03.08.2021 15:25:05]
 Да совсем забыл. в ЗКПС где проложено кольцо в месте перехода кольца в другую ЗКПС то же нужно ставить изоляторы на входе кольца и на выходе. И того, чтобы сделать одно ответвление нужно поставить 4 изолятора. Только так можно обеспечить требование того что единичная неисправность в одной ЗКПС не должна влиять на другую ЗКПС.


[04.08.2021 23:46:13]
 
Цитата Владимир 227
в ЗКПС где проложено кольцо в месте перехода кольца в другую ЗКПС тоже нужно ставить изоляторы на входе кольца и на выходе. Итого, чтобы сделать одно ответвление нужно поставить 4 изолятора.
--Конец цитаты------
Или Вы шутите, или просто переработали :)


[06.08.2021 14:34:42]
 smrnv ®
>>>>>Или Вы шутите, или просто переработали :)>>>>>
Да какие тут шутки с нашими нормали?
Читаем внимательно: СП 484 п. 6.3.4 Единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС.

Если кольцо находится в 1 ЗКПС то и ответвление от него находится там же. При КЗ на ответвлении на территории 1 ЗКПС упадёт полностью 2 ЗКПС а это уже нарушение 6.3.4. Поэтому кольцо необходимо заводить на территорию 2 ЗКПС и там делать ответвление.
Что бы не получить обратку от КЗ во 2 ЗКПС (от кольца на территории 2 ЗКПС) сответственно в 1 ЗКПС или ставим бризы или используем извещатели со встроенными, что одно и тоже.

Вот и получается 4 бриза, а если во 2 ЗКПС ещё и ручники то нужно делать ещё одно ответвление и ставить ещё один бриз (итого уже 5)
А Вы говорите шутите.


[06.08.2021 15:38:50]
 Ув. Владимир227 ®, не важно, на какой территории произойдет КЗ;
важно, какие извещатели при этом потеряются.
Не смотрите вообще на трассу, никто не просит этого делать.


[06.08.2021 20:28:51]
  Ув.smrnv ®
>>>>Не смотрите вообще на трассу, никто не просит этого делать.>>>>

Опять возвращаемся к 6.3.4. Единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить............

Речь как раз о линии в ЗКПС а не о извещателях. И именно единичная неисправность линии не должна приводить к нарушению работоспособности других ЗКПС.

>>>>>важно, какие извещатели при этом потеряются.>>>>

А если не ставить бризы, как я говорил выше, то про КЗ на линии в одной ЗКПС теряются извещатели в другой.


[06.08.2021 20:44:57]
 
Цитата
Опять возвращаемся к 6.3.4. Единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить............
--Конец цитаты------
Вот именно, здесь важно то, к чему приведет эта единичная неисправность, а не то, в какой территориальной точке линии эта неисправность возникла.

Обратите внимание, что выражение "линия связи ЗКПС" совсем не означает, что это "линия связи, проходящая/находящаяся на территории ЗКПС".

Иначе, или я не понимаю Вашего вопроса, или Вы просто загоняетесь.






[06.08.2021 21:06:27]
 Владимир 227: "Опять возвращаемся к 6.3.4. Единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить..."

Знать бы еще, что такое "линия связи ЗКПС"? Что такое столы и стулья ЗКПС я понимаю, а что такое "линия связи ЗКПС" - не понимаю. Казань брал, Астрахань брал, Шпака - не брал.... ЗКПС - это совокупность помещений. Какая у помещений линия связи? Линия связи помещений - это коридоры.


[06.08.2021 21:36:37]
  Ув. smrnv ®
>>>>>Обратите внимание, что выражение "линия связи ЗКПС" совсем не означает, что это "линия связи, проходящая/находящаяся на территории ЗКПС">>>>

Дословно читаем 6.3.4. Единичная неисправность в линии связи ЗКПС....

Замет те не сказано: линия связи относящаяся к приборам данной ЗКПС, а сказано линия связи ЗКПС т.е все линии находящиеся на территории данной ЗКПС.
Здесь нет упоминания, что в это понятие не входят ответвления (ответвления могут быть и в одной ЗКПС с использованием без перехода в другую ЗКПС тогда бризы ставятся по другому).


[06.08.2021 21:55:01]
 " ...а сказано линия связи ЗКПС т.е все линии находящиеся на территории данной ЗКПС..."
Нет никакой логики в Вашем силлогизме. Абсурдный вывод, без обид.

Не понимаю Вашего желания додумывать несуществующие требования.
Неужели мало существующих :)


[06.08.2021 21:55:18]
 Ув. smrnv ®
>>>>>Обратите внимание, что выражение "линия связи ЗКПС" совсем не означает, что это "линия связи, проходящая/находящаяся на территории ЗКПС">>>>

Совсем забыл. Если не важно где проходит линия ЗКПС то в принципе ответвление можно продолжать из 2 ЗКПС и в 3 и 4 и.т.д ЗКПС.
Но это же бред полный.


[06.08.2021 22:03:09]
 smrnv ®
>>>>>Нет никакой логики в Вашем силлогизме. Абсурдный вывод, без обид>>>.

Да какие тут обиды. Если нормы коряво пишутся.
А вывод совсем не абсурдный и имеет место быть если внимательно почитать и хорошо подумать. Я думаю мы ещё с этим столкнёмся при прохождении экспертизы.


[06.08.2021 22:05:58]
 Нельзя, потому что потеря не более одной ЗКПС обеспечивается кольцом.
Если другой конец ответвления тоже вставите в кольцо, то пожалуйста :)

Если же под "ответвлением" Вы имеете в виду просто кусок кабеля без извещателей - то его можно хоть через все ЗКПС несколько раз обмотать, не вижу противопоказаний.
Аналогично можно сделать, если у Вас в ответвлении присутствуют извещатели только одной ЗКПС (либо только ручные, либо только авт.)


[06.08.2021 22:08:11]
 "А вывод совсем не абсурдный и имеет место быть если внимательно почитать и хорошо подумать"
Слишком "хорошо думать" опасно :)
Достаточно просто "внимательно прочитать" и ничего не найти в тексте на тему Ваших опасений.


[06.08.2021 22:10:07]
 Владимир 227: "Замет те не сказано: линия связи относящаяся к приборам данной ЗКПС, а сказано линия связи ЗКПС т.е все линии находящиеся на территории данной ЗКПС."

Вот и еще одно трактование. Нет, все-таки мое трактование, что линия связи ЗКПС - это коридоры мне нравиться больше.

Ув. Владимир 227, поясните нам в связи с Вашей трактовкой, как быть с линиями связи, проложенными вне любых ЗКПС, например в тамбурах, лестничных клетках и т.п. То есть, по Вашему, их можно в этих зонах вне ЗКПС рвать на куски и это не будет нарушением СП 484, ведь участок линии связи, проложенный, например, в тамбуре не является линией связи ЗКПС.


[06.08.2021 22:12:57]
 Ув. smrnv ®
>>>>>Если же под "ответвлением" Вы имеете в виду просто кусок кабеля без извещателей>>>

А что тогда это: 3.20 линия связи: Проводная, радиоканальная, оптическая или иная линия, расположенная вне корпусов технических средств пожарной автоматики, обеспечивающая взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и другими системами, исполнительными устройствами и их электропитание, если применимо.

Это и есть кусок кабеля.

Опять 6.3.4. Единичная неисправность в линии связи ЗКПС....


[06.08.2021 22:34:53]
 
Ув. Eugen-19 ®
>>>>>проложенными вне любых ЗКПС, например в тамбурах, лестничных клетках и т.п>>>>

СП 484 п. 6.3.3 В отдельные ЗКПС должны быть выделены:
а) квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами;
б) лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяют два и более этажей;
в) эвакуационные коридоры (коридоры безопасности), в которые предусмотрен выход из различных пожарных отсеков;
г) пространства за фальшпотолками;
д) пространства под фальшполами.


[06.08.2021 22:39:41]
 И что? Если Вы про лестничные клетки, то они должны быть выделены в отдельные ЗКПС, если они будут защищаться ПС. Но это же редкость, обычно установка извещателей на лестничной клетке - это может быть прихотью заказчика, только и всего. Не зачет.


[06.08.2021 23:11:27]
 
Ув. Eugen-19 ®

Согласен и не спорю. Про помещения не выделенные в ЗКПС нет упоминания, куда их отнести. Более того ещё много мест не охваченных ЗКПС. Ну например кабель подвешен между зданиями или в подземной канализации.
По букве СП все эти места не относятся к.п 6.3.4, а значит на них не распространяются требования т.к там речь идёт только о линиях ЗКПС.
Если считать за линию ЗКПС всю линию от КДЛ до последнего извещателя в ответвлении то тогда нужно к количеству извещателей в ответвлении прибавлять количество извещателей в кольце.
Опять бред получается.
Если считать за начало линии ЗКПС точку ответвления от кольца в другой ЗКПС то часть кольца (между бризами) то же должна войти во 2 ЗКПС

То же не по феншую.


[06.08.2021 23:20:51]
 Ув. Владимир, если бы текст СП прошел через нормального редактора, выражения "линия связи ЗКПС" в нем бы не было, а была бы (возможно) "линия связи СПС" или просто "линия связи" без ничего.
Вы сейчас себя мучаете не из-за технической сложности вопроса, а просто из-за низкого качества ТЕКСТА.


[06.08.2021 23:37:39]
 Это точно.
Madnoi

[17.02.2022 10:05:43]
 Коллеги, я правильно понимаю, что для помещение, где у меня присутствуют ручник и запотолочное пространство, мне необходимо ставить 3 изолятора. И без разницы кольцо это будет или 3 радиальные линии.

Как пример, подземная автостоянка, в которой присутствует лифтовый холл в жилую часть и выход на лестницу. В холле соответственно есть фальшпотолок. И того я имею 2 ЗКПС и необходимость при КЗ потерять, что-то одно (ручник или извещатели.



[Ув Madnoi, чтоб задать вопрос следует открыть свою ветку = Админ]
Madnoi

[17.02.2022 10:14:40]
 Сам спросил, сам отвечаю )


"Цитата из протокола вопросов-ответов, озвученных на PROПРОЕКТ-2021

"Вопрос по СП484 относительно требований п. 6.3.3. Если каждая квартира выделяется в отдельную ЗКПС, то каждый фальшпол и фальшпотолок тоже? Как определить, что коридор является эвакуационным? Любой коридор, по которому происходит эвакуация?

Рыбаков И.В.
Да, я согласен, требование написано не корректно. Каждый фальшпол и фальшпотолок в отдельном помещении мы не будем требовать выделять в отдельную ЗКПС. Т.е. по аналогии с помещениями: если у нас помещения могут быть объединены в группы не более 5 штук, то соответственно и их фальшполы и их фальшпотолки аналогично по их территориальному признаку, могут также объединяться в ЗКПС. Соответственно, если квартира отдельно выделена в ЗКПС, то и при наличии фальшпотолка, отдельный фальшпотолок, без объединения с какими-то фальшпотолками соседних квартир, должны быть выделены в отдельную ЗКПС."


[17.02.2022 10:22:16]
 Требование выделения запотолочки в отдельную ЗКПС довольно сомнительное, где-то это нужно, а где-то выглядит по-дурацки.
Я раньше ставил извещатели за потолком где попало, особо не задумываясь (учитывая сильно косячное приложение А), а теперь стал строго по нормам, избегать лишних за потолком.
Madnoi, может и у Вас не обязательно за потолком делать.


[17.02.2022 10:25:47]
 Ответ Рыбакова касается того, что запотолочки нескольких помещений можно объединять, в определенных ситуациях, в одну ЗКПС, но это не совсем Ваш случай.
Я так делаю, когда есть несколько смежных помещений с общим запотолочным пространством. Но это и без комментариев было ясно.
Madnoi

[17.02.2022 11:15:56]
 Да видимо вы правы. Не внимательно прочитал. Я для себя просто пытаюсь решить мне 3 радиальных от общего кольца пустить (Ручники, извещатели и запотолочные извещатели) или кольцо. По изоляторам то на то и выходит. Но в RubezCAD радиальные делать удобнее.


[17.02.2022 11:33:44]
 Кстати говоря, ответ Рыбакова нельзя назвать удачным, т.к. допускает сомнительную трактовку, а именно:
"объединение в одну ЗКПС запотолочных пространств возможно только для такого же набора помещений, которые уже объединены в одну "обычную" ЗКПС".
Т.е. данный комментарий неявно вводит дополнительные ограничения, хотя строго нормативно это не требуется.
  Дискусия закрыта