О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Расстановка ИПДЛ в помещении с балками высотой 1,6 м шагом чуть больше 5м

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Евгений103 ®

[15.07.2021 11:35:56]
 Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно расставить ИПДЛ в помещении длинной 45 м. шириной 18. по всей длине имеются балки отступающие от перекрытия на 1,6 м. Разрешается ли по новому СП 484 установить ИПДЛ ниже этих балок по длине помещения или нужно буде устанавливать поперёк помещения. Всего балок 7 штук расстояние между ними чуть больше 5 м. сСпасибо


[Ув.Евгений103 Согласно правилам в теме сообщения требуется конкретизировать сам вопрос. = Админ ]


[15.07.2021 12:25:27]
 Все ж написано:
Расстояние от перекрытия до оптической оси ИП должно быть от 25 до 600 мм.
Допускается оптические оси размещать ниже 600 мм при условии, что расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более 25 % от высоты установки извещателей, а расстояние
между оптическими осями и стеной — не более 12,5 % высоты установки ИП. При этом расстояние (по
вертикали) у до пожарной нагрузки должно быть не менее 2
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расстановка ИПДЛ в помещении с балками высотой 1,6 м шагом чуть больше 5м      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.