[12.07.2021 11:13:23]
 Здравствуйте. К гаражу, в котором предусматривается техническое обслуживание автомобилей, пристроено двухэтажное административное здание. В этой административной части есть комнаты отдыха для водителей, столовая, помещения для администрации.
Согласно п.6.96 СП 118: без выделения в отдельный пожарный отсек допускается предусматривать размещение в пожарном отсеке обслуживаю-щих здание (пожарный отсек) групп помещений и этажей классов функциональной пожарной опасности:
Ф5.1 - только обслуживающие здание мастерские;
Ф5.2 - только обслуживающие здание стоянки автомобилей (при соблюдении требований СП 113.13330), книгохранилища, архивы, складские помещения и кладовые.

Относится ли данный гараж к Ф5.2, указанным в данном пункте? Или все же требуется выделить его в отдельный пожарный отсек?


[16.07.2021 6:59:11]
 Ф5.2 - только обслуживающие здание стоянки автомобилей (при соблюдении требований СП 113.13330), книгохранилища, архивы, складские помещения и кладовые.

СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей.
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на гаражи, предназначенные для текущего ремонта (ТР) и технического обслуживания (ТО) автомобилей,а также на стоянки автомобилей, использующихся для перевозки взрывчатых, ядовитых и радиоактивных веществ, стоянки автомобилей пожарной, медицинской, аварийной служб.

потому ваш гараж, в котором предусматривается техническое обслуживание автомобилей - сюда не попадает


[16.07.2021 14:45:40]
 Вам нужен СП 364.1311500.2018:
Помещения для обслуживания автомобилей относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф5.1. Помещения для обслуживания автомобилей могут быть пристроены к зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф1.4, Ф3 (кроме Ф3.4), Ф4 (кроме Ф4.1), Ф5, встроены в здания класса функциональной пожарной опасности ФЗ (кроме Ф3.4), Ф5 и отделяться от них противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

Встраивание помещений для обслуживания ГБА в здания класса функциональной пожарной опасности Ф3 не допускается.

Входы и въезды в помещения для обслуживания автомобилей должны быть изолированы от входов и въездов в другие части здания.


[19.07.2021 10:23:34]
 А возможно применить п. 6.1.41. "Административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках производственных зданий.
Пристройки I и II степеней огнестойкости отделяются от производственных зданий I и II степеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа."? То есть рассматривать этот гараж как производственное здание к которому пристраивается административная часть?


[19.07.2021 10:36:04]
 К зданиям, сооружениям, помещениям и наружным установкам предприятий по обслуживанию автомобилей должны применяться все общие требования, предъявляемые к производственным объектам, если они не оговорены дополнительно в настоящем своде правил.



[19.07.2021 11:04:34]
 То есть если бы был обычный гараж, в котором находятся автомашины, то возможно было бы отделить его от административной части противопожарной перегородкой 1-го типа. Но, так как в нем, помимо хранения предусматривается еще и техническое обслуживание, то в дополнении к СП 4, необходимо применить СП 364 и уже выделить этот гараж в отдельный пожарный отсек. Так я понял?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Выделение гаража в пожарный отсек      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.