Технологический трубопровод в административно- бытовых помещениях

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[06.07.2021 16:45:46]
 Здравствуйте,
подскажите на какие нормативные документы можно сослаться для обоснования невозможности транзитной прокладки технологического трубопровода транспортировки горючих веществ (гранул полипропилена) через административно-бытовые помещения.


[06.07.2021 18:11:26]
 6.3.25. Запрещается прокладка трубопроводов с горючими веществами через бытовые и административные помещения, электропомещения, помещения управления технологическими процессами, вентиляционные камеры и другие помещения аналогичного назначения.
СП 231.1311500.2015

5.18. Но допускается прокладка трубопроводов с горючими, токсичными и агрессивными веществами через бытовые, административные, электропомещения, помещения управления технологическим процессом, вентиляционные камеры и прочие аналогичные помещения.
ВУПП 88


[07.07.2021 10:38:09]
 Спасибо,
вот ещё, может кому-то пригодится:

ГОСТ 32569-2013 ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах

10.1.12 Не допускается прокладка трубопроводов внутри административных, бытовых, хозяйственных помещений и в помещениях электрораспределительных устройств, электроустановок, щитов автоматизации, в помещениях трансформаторов, вентиляционных камер, тепловых пунктов, на путях эвакуации персонала (лестничные клетки, коридоры и т.п.), а также транзитом через помещения любого назначения.


[07.07.2021 10:43:36]
 ГОСТ 32569-2013 включен только в перечень к ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

У Вас же обычный пневмотранспорт.


[07.07.2021 10:57:25]
 Сомневаюсь, что в общем случае такой запрет существует. Пневмопочта есть в банках и крупных магазинах.


[07.07.2021 11:09:04]
 "Обеспечение пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Рекомендации" (утв. ФГУ ВНИИПО МЧС РФ 24.05.2004)


5.29. Не допускается прокладка трубопроводов с горючими, токсичными и агрессивными продуктами через административные, бытовые и подсобные помещения, электропомещения, помещения управления технологическими процессами, вентиляционные камеры и другие помещения аналогичного назначения, а также на путях эвакуации персонала.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-