Класс ФПО здания, в котором три помещения переоборудовали в помещения КТ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.07.2021 14:08:18]
 Собственно вопрос, к какому классу вы отнесли бы помещение с аппаратом КТ и смежными помещениями (кабинет, пультовая, смотровая)


[05.07.2021 14:08:43]
 *Компьютерная томография

Ф 3.4?


[05.07.2021 14:10:26]
 Да, еще, в здании есть еще прачечная и гараж, все они отделены стенами и имеют обособленные входы, есть сомнение, что аппарат КТ со смежными помещениями может размещаться там


[05.07.2021 15:25:36]
 Полагаю, что Ф 3.4, но скорее Ф1.1. Вряд ли в поликлинике есть прачечная.

Вопрос размещения КТ к пожарным нормам имеет малое отношение. Смотрите СП 158, советуйтесь с Росздравнадзором и Роспотребнадзором.


[05.07.2021 15:36:29]
 это отдельно стоящее здание рядом с больницей, в здании прачечная, гараж и помещения КТ, человек "пришел - сфотографировался - ушел"


[05.07.2021 15:39:14]
 по СП 158 это получается отделение (кабинеты) медицинской визуализации


[05.07.2021 15:39:56]
 Или человека привезли, занесли, положили, сфотографировали, унесли и увезли.


[05.07.2021 15:51:59]
 Ф 1.1. потому что больница? в этом логика?

В здании стационара круглосуточного пребывания нет, наверное все же поликлиника/амбулатория ближе по смыслу

Значит Ф 3.4, а значит к нему не может быть пристроен гараж, получается так, а значит

СП 364
4.2 Помещения для обслуживания автомобилей относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф5.1. Помещения для обслуживания автомобилей могут быть пристроены к зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф1.4, Ф3 (кроме Ф3.4), Ф4 (кроме Ф4.1), Ф5, встроены в здания класса функциональной пожарной опасности ФЗ (кроме Ф3.4), Ф5 и отделяться от них противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

применим ли пункт сюда?

В здании - Ф 5.1 (прачечная с сушилкой), Ф 5.1 (гараж, вопрос опять же, на сколько применимо понятие "обслуживание"), Ф 5.1 (кислородная) и помещение КТ Ф 3.4

Какой ФПО у здания?)) Если не Ф 3.4 тогда пункт не работает


[05.07.2021 16:03:19]
 Если гараж пристроили, то и убирайте гараж. Причем здесь диагностика КТ? Про кислород и прочие довороты потом, в другой теме расскажите. Тему сами обозначили, давайте ее придерживаться.

В клизменной тоже постоянного пребывания нет. Ее тоже к Ф3.4 отнести, которую пристроили к Ф1.1? Или встроили?

Вы бы для начала документы глянули: лицензию, устав... Какая вывеска, какие печати ставят на результатах обследования, инф.для посетителей и инструкции ПБ кто утвердил?


[05.07.2021 16:11:55]
 Про гараж. Точно Ф5.1? Не стоянка?

Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения.

В этом случае Вас ф3.4 должно вполне устроить:
"Размещать стоянки автомобилей непосредственно под встроенными в другие здания помещениями подклассов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 не допускается".


[05.07.2021 16:12:29]
 Да нет там Ф 1.1, это здание не больница (если отталкиваться от определения), это отдельно стоящее здание без круглосуточного пребывания на территории учреждения здравоохранения

тему значит не совсем правильно обозначил

Если ув. админ поможет, то переименуйте пожалуйста: Класс ФПО здания, в котором три помещения переоборудовали в помещения КТ

Что было раньше, не знаю, документов нет, за стенами - помещения, обозначенные выше

вывеска - ФГБУЗ, учреждение здравоохранения, на территории которого несколько зданий, одно из них Ф 1.1. но не это


[05.07.2021 16:12:56]
 одноэтажное здание


[05.07.2021 17:10:57]
 Я не понял, Вы решили принципиально проблему больнице создать? Ведь есть же способ законно избежать этого и нормально разрешить ситуацию.
Для чего сейчас врачам и пациентам создавать лишние проблемы? Их и так у всех хватает.
Просто дайте больнице правильный совет.
Добра много не бывает.


[06.07.2021 22:33:16]
 правильный это какой? пусть будет не гараж с обслуживанием, а даже склад/слесарка, как вариант, согласен

P. S. если бы решил, тут не спрашивал, наоборот пытаюсь найти выход

однако, ко всему прочему, новый пункт правил про изменение функционала не я придумывал


[07.07.2021 6:11:26]
 Вы не совсем полно и верно подаете информацию. Непонятно, что было до КТ? При этом, изменять функционал можно при соблюдении нормативных документов. А Вы не полностью оценили ситуацию:
Во-первых, такая прачечная скорее Ф3.6, чем Ф5.1. Для точной оценки нужно ее производительность знать.
Во-вторых, размещение стоянки без обслуживания допускается. Есть ограничения НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД определенными помещениями. Для рассматриваемого одноэтажного здания это не актуально.
В-третьих, кислород не Ваша поднадзорность. Им Ростехнадзор успешно много лет занимается.

PS. Чтобы про прачечные не разводить тему:

е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани.

Далее см. ГОСТ 32610-2014 и ГОСТ Р 57137-2016:


47 услуги прачечных: Результат деятельности исполнителей по стирке одежды и белья, в т.ч. спецодежды, сушке и глажению, ароматизации, дезинфекции и т.п.

48 услуги по стирке: Результат деятельности исполнителей, направленный на восстановление санитарно-гигиенических свойств с сохранением товарного вида швейных и трикотажных изделий, различающихся по виду, назначению и материалам, из которых они изготовлены.

49 стирка: Процесс удаления загрязнений с поверхности твердых тел (тканей) с помощью водных растворов моющих средств при воздействии физико-химических и механических факторов.

50 услуги промышленной прачечной: Услуги прачечных производительностью более 150 т изделий в месяц.
Дуримар

[07.07.2021 9:17:34]
 koloksay ® Ф 3.4


[07.07.2021 16:43:13]
 благодарю за подсказки, вопрос закрыт