необходимость АУПТ в СТО/СТР

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.06.2021 12:36:16]
 Коллеги привет. как считаете необходимо ли в помещениях ТО/ТР в здании СТО делать УАПТ исходя из требований СП 364 (только в складах масла и резины) и СП 486 (ссылается на СП 364)? или все-таки необходимо руководствоваться более жестки требованиями СП 486 исходя из категории помещения?


[30.06.2021 0:22:44]
 гоха, моё мнение - всегда руководствоваться более жесткими требованиями.


[30.06.2021 9:48:39]
 гоха ® считаю что ориентироваться на пункты с категориями не корректно, т.к. помещения транспорта выведены в отдельный подпункт СП486:
28. Производственные, складские, а также технические помещения для
инженерного оборудования зданий и сооружений для обслуживания
автомобилей - по "СП364".

Собственно на этом этапе работа с СП486 заканчивается, за исключением п.4.4 как того требует пп.7.2.3 СП364.

Далее идем в СП364 и оборудуем АУПТ складские помещения площадью более 200м2.


[30.06.2021 9:52:50]
 
Цитата
гоха ® считаю что ориентироваться на пункты с категориями не корректно, т.к. помещения транспорта выведены в отдельный подпункт СП486:
28. Производственные, складские, а также технические помещения для
инженерного оборудования зданий и сооружений для обслуживания
автомобилей - по "СП364".

Собственно на этом этапе работа с СП486 заканчивается, за исключением п.4.4 как того требует пп.7.2.3 СП364.

Далее идем в СП364 и оборудуем АУПТ складские помещения площадью более 200м2.
--Конец цитаты------

все верно


[30.06.2021 12:01:15]
 Благодарю DSeaman ® и Асашай ®, я тоже так думаю. Koui ® вам тоже за реакцию


[30.06.2021 12:14:29]
 Со зданиями и сооружениями для обслуживания автомобилей (Ф5.1) разобрались. А что если помещение хранения шин находится в складском помещении в здании автостоянки (Ф5.2)? Ссылки на ВСН 01-89 как в СП 5.13130 уже нет. Руководствоваться пунктом 2 таблицы 3 СП 486, признать это помещением для хранения изделий из каучука и оборудовать АУПТ каждый раз независимо от площади?


[30.06.2021 13:34:07]
 Наиболее массовое применение каучуков — это производство резин для автомобильных, авиационных и велосипедных шин
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 