Самопроизвольное включение сирены

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Sander ®

[19.06.2021 11:09:47]
 Всем добра! Прибор "Гранит 5". Самопроизвольно срабатывает сирена раз в день, шлейфы при этом в норме. Заказчик сбрасывает, сирена глохнет.
В одной из распредкоробок если откидываю плюс-начинает орать сирена. Куда копать?
При сработке шс все отрабатывает:таблички моргают, сирена " кричит".


[19.06.2021 13:34:51]
 Нужно конкретизировать условия при которых сирена включается. Что в этот момент происходит? Срабатывают ли шлейфы и т.д.
Нужна схема подключения сирены. Что за + в коробке, если сирена подключается напрямую в ППКП Гранит?

Пока что пальцем в небо:
Причина №1:
Постановка на охрану и снятие с охраны ключом раздела подтверждается сигналом
внешнего звукового оповещателя (сирены) (опционально) – см. табл.6.

Причина №2:
Рядом установлен мощный ретранслятор (например передача сигнала о пожаре). Раз в день в 12-00 ретранслятор отправляет сигнал Норма. Шлейфы сигнализации и антенна ретранслятора в одном кабель-канале. Наводка > Сработка > вкл сирены


[19.06.2021 16:06:53]
 Шлейфы при этом не срабатывают. 4 линии сирен приходят в "Гранит" и расключены в кучу: +12v,Cи.
В коробке следующее: где то под натяжным потолком благополучно забыта скрутка кем до меня (провод до табло"Выход" не прозванивается, короткого нет, а линии сирены работают). С коробки уходили линии еще в одно помещение. Отсюда же мной кинута "двоечка" в обход натяжного потолка, чтобы восстановить табло.
Ключей, считывателей и охранных шлейфов нет.
Ретрансляторов рядом нет никаких... Вроде бы... Сейчас вспоминаю, что в кабинете, где стоит "Гранит" слышал шипение, как-будто бы радиостанция. Но не придал этому особого значения.


[19.06.2021 16:45:39]
 Если ничего не срабатывает в этот момент, то что сбрасывает Заказчик?


[19.06.2021 16:55:58]
 Для одной из тактик ШС "При нарушении ШС1 сирена включается с задержкой 15 секунд."


[19.06.2021 17:39:25]
 Выходные, я еще не был на объекте. Но со слов заказчика "прям все зеленькое"... Опять же со слов заказчика, просто нажимает кнопку" сброс" и все.


[19.06.2021 19:51:44]
 скажу сразу - с Гранитом дела не имел. но исходя из опыта других систем, вот отчего ещё бывают странные ложняки:
скачки напряжения;
плохой АКБ;
КЗ/обрыв (плохой контакт)/кабель задран (жила дотрагивается до заземления, но обычно имитация сработки датчика);
неисправность датчика вскрытия корпуса;
кривая конфигурация (какой-нибудь сценарий криво описан);
неисправность контролируемых линий.


[19.06.2021 19:52:21]
 у него нет журнала событий?


[19.06.2021 21:30:57]
 ***Куда копать?
Для начала заменить прибор на другой, а старый подключить в мастерской на прогон и посмотреть на его "поведение". Но мне кажется дело не в приборе, он либо работает , либо нет.
А прибор старый после выяснения неисправности можно отправить для ремонта на завод. Они бесплатно ремонтируют. У нас сделали "Гранит-24" 2007 г.в.

***кривая конфигурация (какой-нибудь сценарий криво описан)
Там вариантов немного, это не Болид :).


[19.06.2021 21:32:07]
 Удаленно можно только гадать.
Еще одно предположение.
Таб.6 работа Сирены:
«Неисправность ШП» - Прерывистый звуковой сигнал** с периодом 4 с
** - длительность звукового сигнала при тревоге и неисправности составляет 3 минуты;

Было такое, оконечный резистор плохо прикручен к ИП и иногда получается кратковременный обрыв. Пока персонал реагирует - уже норма.


//В ТД указан размер буфера событий - 40шт. Только как выводить нет данных.


[19.06.2021 21:37:13]
 ***у него нет журнала событий?
Нет.

***Рядом установлен мощный ретранслятор (например передача сигнала о пожаре).
Вполне возможно, если еще что-то плохо заземлено.
Но скорее всего причина не в радиостанции. У меня были случаи влияния на приборы, китайских безстартерных светильников. Они дают мощную ЭМП, длительностью в миллисекунды. Удалось ее обнаружить только подключив осциллограф к шлейфу. Тестер ничего не показывает, а на экране мощный импульс в момент включения освещения. Проверьте не связаны-ли ложняки со светом.


[19.06.2021 21:40:24]
 ***Пока персонал реагирует - уже норма.
Пожарные неисправности не самовостанавливаются. Надо делать ручной сброс. Только на ОС можно сделать авто восстановление ШС.


[19.06.2021 22:09:08]
 Можно но не нужно. Охранка критичнее в данном случае.
А вот именно неисправности при восстановление на автоперевзятие можно. в том числе и в пожарке.


[19.06.2021 23:06:03]
 ***А вот именно неисправности при восстановление на автоперевзятие можно. в том числе и в пожарке.
Вы Гранит программировали? Я их программирую уже лет 15 (и перемычками и с компьютера), нет там такого.


[19.06.2021 23:23:12]
 Комментарий (мой) был не про гранит а про саму тактику.
Программировал но очень редко ибо в работе не пользую - он не для нескольких объектов. И не для гибких настроек в том числе вышеуказанных. но для него есть огромная ниша объектов где всего этого не надо.


[20.06.2021 0:08:07]
 ***но для него есть огромная ниша объектов где всего этого не надо.
Все правильно, применяем для мелких объектов. Чаще серии "А" c GSM модулем.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Самопроизвольное включение сирены      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.