эвакуация из пожарных отсеков по одной ЛК

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.05.2021 15:58:24]
 День добрый! если кто может - просьба помочь!
Есть здание: пож. отсек Ф4.3, выше - Ф 1.1, ещё выше 3.4.
Возможна ли эвакуация по одной и той же лестничной клетке из каждого пожарного отсека? в нормативке ничего нет, насколько я копался и не нашёл, если есть что-то, ткните, пожалуйста, где можно посмотреть) заранее спасибо)


[31.05.2021 16:03:43]
 п. 7.1 СП 456
Использовать общие лестничные клетки для эвакуации
из нескольких пожарных отсеков не допускается.

п. 4.4.18 СП 1
В многофункциональных зданиях вне зависимости от их высоты лестничные клетки,
соединяющие части здания различной функциональной пожарной опасности, также должны
предусматриваться незадымляемыми в соответствии с требованиями настоящего пункта, за
исключением специально оговоренных случаев.


[31.05.2021 16:26:53]
 Уважаемый Асашай!
Спасибо, но, прочитав определение многофункционального здания, понимаю, что моё не подходит под это определение, извиняюсь, что сразу не сказал, что и как: у меня центр ядерной медицины - Ф4.3 - администрация центра, Ф1.1 - стационар, Ф3.4 - поликлиника.


[31.05.2021 16:48:25]
 даже, вернее сказать, прочитав область применения сп456, понимаю, что не относится моё здание к многофункциональным. как быть в этой ситуации?


[31.05.2021 17:02:08]
 4.2.6. Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные
противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными
выходами, за исключением специально оговоренных случаев.

3.10. Самостоятельный эвакуационный выход: эвакуационный выход, ведущий на путь
эвакуации и не включающий части здания (помещения) иной функциональной пожарной
опасности.

получается, что запретов нет


[31.05.2021 17:05:35]
 спасибо большое, в принципе понял!
конечно, смущает это, но раз запретов нет - значит можно эвакуироваться.


[31.05.2021 17:16:03]
 Смотрите СП 160.1325800.2014. Это Ваш случай:
Сообщение между пожарными отсеками по вертикали в многофункциональном здании следует предусматривать через незадымляемые лестничные клетки и лифтовые шахты с подпором воздуха при пожаре.
Допускаются размещение функционально-планировочных компонентов в одном пожарном отсеке, а также деление здания на пожарные отсеки по высоте с наличием общих лестничных клеток и (или) лифтовых шахт, устройство общих путей эвакуации для нескольких функционально-планировочных компонентов.
При размещении функционально-планировочных компонентов на разных этажах без разделения на пожарные отсеки по высоте здания они должны отвечать требованиям по площади этажей пожарных отсеков, типу эвакуационных лестничных клеток, допустимой высоте размещения.
Общие пути эвакуации должны быть предусмотрены с ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45.

Через месяц будет 2-е изменение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: эвакуация из пожарных отсеков по одной ЛК      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.