Что есть "изолированные помещения" по СП484

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[27.05.2021 15:34:12]
 Коллеги, в новом СП484
"6.3.4. одна ЗКПС должна включать в себя не более 5 смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна превышать 500 м2."
Вот кто как понимает понятие "изолированное помещение".
В сети есть определения этого понятия, но они довольно расплывчатые, да и непонятно, насколько правомерны применительно именно к СП484.


[27.05.2021 15:43:00]
 Я понимаю так, что изолированное - это противоположность смежному. Если бы это было не так и существовали помещения являющиеся и не смежными и не изолированными, то не было бы причин их вообще включать в ЗКПС. Так что любое не смежное помещение - считать изолированным.


[27.05.2021 15:46:15]
 Ну а как помещение может быть несмежным с другим помещением, хотя бы одним? Разве что отделено от здания. Или помещение размером с весь этаж


[27.05.2021 17:54:46]
 Имеется ввиду, что смежные имеют общую дверь между собой, а из изолированного есть только выход в коридор. Из смежного выход в коридор может и не быть. Вобще такие пункты желательно сопровождать рисунками


[27.05.2021 18:16:39]
 Я понимаю так, что изолированное - это противоположность смежному=Рустам74
Не верно!.Смежные помещения-это помещения примыкающие друг к другу и разделённые перегородками (смежные по горизонтали) или перекрытиями (смежные по вертикали). При этом смежные помещения могут быть проходными (разделены перегородками с проёмом) или изолированными (разделены перегородками без проёмов).


[27.05.2021 20:30:51]
 Хороший вопрос, у нас чуть до драки не дошло. В общем, моё мнение такое:
1. раз выделяются помещения смежные И изолированные, то они должны как-то принципиально отличаться между собой.
2. смежные помещения - тут тоже интересно. имеющие общую стену? имеющие общий выход? короче, помещения, имеющее что-то общее )))
3. "изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п." - означает ли это, что смежные помещения не могут не иметь одного выхода? наверное, означает.
4. стало быть, изолированные помещения этого чего-то общего, указанного в п.2 не имеют. и судя по п.3, общего выхода.


[27.05.2021 20:34:26]
 добавлю, что тут ещё можно поразмыслить, а ведь можно было написать проще:
"6.3.4. одна ЗКПС должна включать в себя не более 5 помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна превышать 500 м2."
но тогда будет ещё непонятнее. то ли посещения должны иметь один общий выход, то ли помещение не имеющие выход непосредственно в коридор уже нельзя включить в данную ЗКПС...


[28.05.2021 7:12:36]
 Koui®

Ну такая формулировка вообще запретила бы архитекторам делать помещения имеющие выход в коридор только через соседнее помещение. Ко всякому директору стало бы можно зайти, не проходя секретаря - непорядок!


[28.05.2021 7:46:38]
 Здесь на мой взгляд имели ввиду следующее. Часто встречаются помещения, имеющие отдельный выход на улицу и не имеющие выход в общий коридор. Соответственно предлагается такие помещения оборудовать отдельной ЗКПС


[28.05.2021 9:38:52]
 dizel2012®

Вы считаете, что называются "изолированными" только "помещения, имеющие отдельный выход на улицу и не имеющие выход в общий коридор" ?
Но тогда не стыковка, формулировка СП484 явно оговаривает возможность существования "изолированных помещений имеющих выход в общий коридор".


[28.05.2021 10:19:16]
 Мда...
https://www.garant.ru/products/ipo/p...


[28.05.2021 11:07:19]
 Ничего не понял


[28.05.2021 11:09:32]
 Чтобы снять вопросы изобретатели норм должны представить рисунки на мой взгляд. Они что-то и балки-то нынче поленились разрисовывать.
Пчелиные соты, не пчелиные соты.
Домысливай сам как знаешь


[28.05.2021 19:40:41]
 dizel2012, короче, если помещения выходят в общий коридор (не важно, непосредственно или через другое помещение), то их можно относить к одной ЗКПС. с прочими ограничениями, разумеется.


[28.05.2021 23:15:48]
 Цитата Alex_Crazy:
__________________________________________________________
Коллеги, в новом СП484
"6.3.4. одна ЗКПС должна включать в себя не более 5 смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна превышать 500 м2."
Вот кто как понимает понятие "изолированное помещение".
В сети есть определения этого понятия, но они довольно расплывчатые, да и непонятно, насколько правомерны применительно именно к СП484.
_______________________________________________________

Ув. Alex_Crazy, тут все понятно. Имеются ввиду помещения, изолированные от других помещений в этой же ЗКПС. То есть рассматривается "изолированность" внутри ЗКПС, а не изолированность "вообще". При этом изолированность "внутри" ЗКПС понимается так, как ее указал ув. гешан.


[28.05.2021 23:41:04]
 Точнее надо сказать так: При этом смежность "внутри" ЗКПС понимается так, как ее указал ув. гешан.


[29.05.2021 8:29:41]
 "В кадастровом учете помещения откажут, если объект не изолирован или не обособлен от других, расположенных в здании или сооружении.

Помещение считается обособленным, если оно отграничено от остального объема здания (сооружения) строительными конструкциями. Объект признается изолированным, если дополнительно имеет отдельный вход и не используется для доступа в иное помещение."
https://www.garant.ru/products/ipo/p...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Что есть "изолированные помещения" по СП484      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.