 Добрый день, коллеги.
Поставили задачу разработать шкаф управления насосами пожаротушения (Прибор пожарный управления), изучаю документацию.

В старом СП5.13130.2013 был пункт:

13.1.1 Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать:
а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения (...) от двух сигнализаторов давления, контакты которых должны быть соединены по логической схеме «ИЛИ» ...;
г) автоматический контроль на обрыв и короткое замыкание соединительных линий:
- между пожарными приборами управления и (...) датчиками, сигнализаторами давления, элементами управления, дистанционного пуска и т. д...;
д) контроль в режиме «Тест» исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей;
е) автоматическое или ручное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации;
ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации;
з) автоматическое формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта, в том числе вентиляцией (при необходимости)..

В новом СП485.1311500.2020 этих пунктов нет совсем...
Может они перенесены в другой документ? Где посмотреть данную информацию?


[26.05.2021 17:55:47]
 Не проще типовой купить? Или у Вас организация собирается выпускать такие шкафы?


[26.05.2021 17:58:57]
 Смотрите СП 484.1311500 раздел 7 и ГОСТ Р 53325


[26.05.2021 18:06:01]
 1. Собирается выпускать эти шкафы.
2. В СП484 и ГОСТ Р 53325 про формирование сигнала пуск от сигнализаторов давления ничего нет(


[26.05.2021 19:19:44]
 Ещё проект межгосударственного ГОСТа на приборы надо смотреть, если выпускать планируется более менее длительный срок


[27.05.2021 9:26:45]
 adgernaut, спасибо за рекомендацию. Вы имеете ввиду ГОСТ Р 52436-2005?


[27.05.2021 13:16:41]
 Нет, не его. Разработан и скоро (хотя он что-то застрял) будет утверждён новый ГОСТ на приборы пожарные, который будет в списке к ТР ЕАЭС 043 и заменит национальные.
Можно начать изучать отсюда https://fil-tec.ru/page/novyj-gost-p...


[27.05.2021 14:01:45]
 adgernaut, огромное вам спасибо!


[27.05.2021 14:12:38]
 В добровольном перечне к ФЗ-123 СП5.13130.2009 остался. Может его нужно продолжать использовать?


[27.05.2021 14:25:38]
 newtrad, СП5 отменен приказом №87 от 17.02.2021


[27.05.2021 15:02:46]
 Там отменен, там остался. А отменили приказы МЧС, а не сам свод правил.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Проектирование ППУ согласно СП485.1311500.2020      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.