порядок оповещения по зонам

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.05.2021 14:58:15]
 Вот тут нашел в стай теме такой текст:
"saloharus ®

[17.10.2010 3:59:56] Средства речевого оповещения включаются диспетчером (охранником) после получения сообщения о пожаре (по каналам автоматической пожарной сигнализации, телефону, другим способом) и проверки сигнала, а также подтверждения необходимости эвакуировать людей.
Далее, после подтверждения необходимости эвакуировать людей, необходимо включить речевое оповещение с интервалами задержки 30-40 секунд, в следующем порядке:
- оповещается этаж, где возник пожар; на вышележащем этаже; на двух верхних этажах;
- на остальных этажах выше этажа пожара;
- на этажах ниже этажа пожара."

В каком нормативном документе это прописано?
У нас 4 этажа, 6 зон по проекту, и больше никакой информации в проекте.
Но запуск оповещения идет одновременно во всем здании. При приемке АПС и СОУЭ еще до меня никто это не проверял, работает и ладно. От обслуживающей организации хочу добиться сделать оповещение по зонам, но они говорят что это сложно и лучше, что оповещение сразу везде...
А как правильно должно быть?


[25.05.2021 15:38:32]
 Смотря сколько народу в здании. Если так много, что выход всех одновременно на улицу не может пройти быстрее, чем за 3-5 минут, то действительно лучше сначала выпустить с того этажа, который горит, потом остальных. А если немного, то лучше всех одновременно. Ни в каких документах сейчас это не прописано.
Идея в том, что с горящего этажа из начавшего задымляться коридора люди должны свободно выходить на пустую лестницу, а не упираться в толпу на лестнице, идущую с других этажей.
С трибун больших стадионов выход людей вообще занимает десятки минут.


[25.05.2021 16:01:56]
 Возьмите старинное Пособие "Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в общественных зданиях. Пособие (к СниП 2.08.02-89)". В нем понятно расписаны алгоритмы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: порядок оповещения по зонам      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.