Кто должен делать расчет пожарной нагрузки? хотят чтобы мы обосновали почему ставим ИП за подвесным

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Pumka ®

[20.05.2021 16:01:49]
 Доброго времени суток господа!

Кто должен делать расчет пожарной нагрузки?

И надо ли его включать в ПЗ к проекту СПС, хотят чтобы мы обосновали почему ставим ИП за подвесным потолком. Я так поняла что значение 40см устарело, и надо ставить ИП по таблице 2 в СП 486. Тока вот я никогда не делала расчет пожарной нагрузки, там же надо учитывать все кабеля, трубы, вентиляшку.


[21.05.2021 10:01:25]
 Заказчик всё это должен указать в задании на проектировании. Посмотрите РД 25.952-90. Хоть и старенький, но интересный.


[21.05.2021 12:26:09]
 Не должен заказчик это указывать в задании на проектирование. Это и так вытекает из обязательности применения нормативной документации.


[21.05.2021 13:54:08]
 Значит этот расчет делаем мы проектировщики да?


[21.05.2021 14:01:42]
  >>>>Значит этот расчет делаем мы проектировщики да?>>>

Всегда делаю. Запрашиваю у электриков данные по кабелям, прибавляю свои и считаю. Но стараюсь уходить от извещетелей. Договариваемся с электриками о прокладке основных кабелей в железных лотках.


[21.05.2021 14:46:49]
 asol611 ® [21.05.2021 12:26:09 Не должен заказчик это указывать в задании на проектирование.

Это называется сбор исходных данных. Чтобы получить объект Вы и категории считайте, класс-зоны определяете, обмеры делайте и т.д. За те же деньги. Что ж, поздравляю!


[21.05.2021 16:37:07]
 Владимир227 а можно пожалуйста пример расчета???


[21.05.2021 20:24:12]
 
Цитата Владимир227 21.05.2021 14:01:42
прибавляю свои
--Конец цитаты------
зачем?


[22.05.2021 0:42:31]
 Кстати хороший вопрос, то же интересно. Ведь необходимость вытекает из объема нагрузки НА МОМЕНТ расчета. А на этот момент никаких своих еще нет.
И чем железный лоток отличается от нежелезного, то же просьба подсказать зачем такой нюанс?


[22.05.2021 2:43:18]
 Для начала нужно понять - является ли прокладка за подвесным потолком скрытой. Нормативно это не закреплено, спорами на эту тему уже никого не удивить. Стандартная ситуация; установили извещатели над подвесным потолком, а требование заказчика на каждый извещатель и на прокладку кабеля предоставить акты освидетельствования скрытых работ – не видно - значит скрытые. Один акт нарисовать не сложно, но когда он не один – их десятки, сотни – это время, кроме того напрягает сам подход. Когда определяем количество кабеля над подвесным потолком ни о каких актах скрытых работ разговора быть не может – их нет и если они есть никто не знает где они есть; количество кабеля со слов тоже варьируется. «Смотрите сами» - говорит заказчик; а как смотреть? – это скрытые проводки, для оценки качества необходимо разрушение.

На мой взгляд здесь два пути решения (если мы говорим не о новом строительстве):
1) Если заказчик и его технадзор считают, что проводка скрытая – то для расчета горючей массы до начала проектирования необходимо наличие всех актов скрытых работ, как исходных данных. В общих данный должна быть соответствующая запись о необходимости составления актов освидетельствования скрытых работ, соответственно в смету должны быть заложены работы по демонтажу и монтажу потолка.
2) Если заказчик умеет логически мыслить и не считает проводку и оборудование за подвесным потолком скрытыми, то тут расчет объема горючей массы необходимо произвести в рамках обследования и сбора информации. Но этот расчет должен быть заверен заказчиком: сегодня 5 силовых кабелей, а завтра электрики проложат еще 20.

"хотят чтобы мы обосновали почему ставим ИП за подвесным"
Это их право и оно вполне логичное. Уверен - Вам тоже не душе навязанные услуги, в необходимости которых Вы сомневаетесь.



[22.05.2021 9:30:08]
 
Цитата ALEX_SE 22.05.2021 0:42:31
Кстати хороший вопрос, то же интересно
--Конец цитаты------
вопрос хороший, но не только поэтому :)
Считается нагрузка на метр кабельной линии, а не все кабели, что находятся за потолком.
"Свои" кабели по-любому не будут входить в состав других линий.


[22.05.2021 23:20:35]
 40 см никогда не относилось к сигнализации, только к тушению.
Расчет здесь есть.
https://algoritm.org/arch/08_6/08_6_...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Кто должен делать расчет пожарной нагрузки? хотят чтобы мы обосновали почему ставим ИП за подвесным      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.