Проектирование пожаротушения в Рубежкад

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Эльгранд ®

[16.05.2021 7:01:53]
 Добрый день!
Пытаюсь ознакомиться в оборудованием и проектированием в Рубежкад.
МПТ-1 имеет 2 ШС. Если на один подключить УДП 513-10, то остается один ШС. Насколько будет это правильно в помещении 1 ШС? Запуск ПТ будет осуществляться от РМ-4К.


[16.05.2021 14:18:41]
 Зачем Вам УДП, если есть родной ЭДУ-ПТ https://td.rubezh.ru/products/detail...
Зачем пуск от РМ-4К если есть реле МПТ с возможностью расширения ?
Эльгранд ®

[17.05.2021 1:21:50]
 Я просто посмотрел типовой проект на сайте Рубеж. Там на РМ-4К. С расширением не видел. Надо посмотреть на сайте. Может есть.


[17.05.2021 22:12:15]
 См. складку подробное описание - https://td.rubezh.ru/products/detail...

МПТ имеет возможность присоединения к ней еще одного МПТ в качестве ведомого для расширения выходов. Также есть отдельный вход для УДП (ЭДУ-ПТ) с большими возможностями, чем обычно.

Программное присоединение РМ-4К к логике (как и любых других модулей ввода/вывода) возможно. Но это программное мы считаем менее надежным и делать это следует только в крайних случаях.


[17.05.2021 23:33:46]
 СП 484.1311500.2020
7.6 Автоматизация автоматических установок газового, порошкового, аэрозольного, модульного водяного пожаротушения
7.6.2 Формирование сигнала управления в автоматическом режиме должно осуществляться при переходе СПС в режим «Пожар» после выполнения алгоритма С.

короче, если один ШС может выполнить проверку сработки двух ИП, то почему бы и нет.
Эльгранд ®

[18.05.2021 2:27:55]
 У меня по проекту в архиве 19 баллонов Заря-22. Для контроля пусковой цепи, на один баллон надо один МПТ-1?
Эльгранд ®

[18.05.2021 2:39:00]
 Или задействовать ещё выхода на оповещатели? 5 выходов на 5 баллонов


[18.05.2021 2:49:15]
 Все реле равнозначные, функционал зависит только от программы управления но:
Параметры выходов:
-ток, коммутируемый каждым выходом, не более 2 А
-ток, коммутируемый всем модулем (суммарный ток по всем выходам одновременно), не более 5 А

Эльгранд ®

[18.05.2021 8:22:38]
 Спасибо! Всех благ!
  Дискусия закрыта