Количество этажей в здании

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[27.04.2021 8:57:00]
 Всем доброго времени суток.

Есть школа. 2 этажа плюс цоколь совмещенный с подвалом.
В планах БТИ указан отдельно подвал и отдельно Цокольный этаж.
Но по факту видно что реально подвал даже чуть выше цоколя (школа стоит на уклоне). Так же есть переход из цоколя в подвал.
По СП3 в школах с более чем 3мя этажами делаем 4 тип оповещения. Но тут получается как бы две половины по 3 этажа каждая. Пожарный упирается, говорит что этажей 4. Я утверждаю что 3 этажа. И прописываю что цоколь совмещен с подвалом. Как быть с количеством этажей в данном здании? Считать все таки что их 4 или считать что их 3?


[27.04.2021 9:13:18]
 1. Подвал ПОД цоколем, или подвал и цоколь на примерно одном уровне и оба сразу под 1-м этажом?
2. Есть письмо ВНИИПО, где они советуют не считать в число этажей те, что торчат из земли менее, чем на 2 метра: https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id18...


[27.04.2021 9:33:22]
 Подвал и цоколь сразу под первым этажом.
Письмо интересное. Но идет в разрез СП 118 приложение Г. Где четко написано что подвалы включаем в количество этажей, но не включаем в этажность здания.


[27.04.2021 9:40:33]
 Хотя сейчас в письме увидел. Они берут за основу не количество этажей, а именно этажность здания.
Посмотрим как отреагируют на данное письмо инспектора.


[27.04.2021 10:50:32]
 по логике при определении типа СОУЭ должны учитываться только этажи здания с постоянным нахождением в них людей. Зачем в школах учитывать технические этажи???


[27.04.2021 11:51:57]
 Асашай®

Здесь ещё дурнее претензия инспектора. Под первым этажом есть ещё ТОЛЬКО ОДИН этаж, который на планировке в разных местах назван то цокольным, то подвальным. И инспектор его не просто считает за этаж, а считает за ДВА этажа.
Вместо 2-го типа оповещения требует 4-й тип в двухэтажной сельской школе ...


[27.04.2021 12:34:13]
 а почему инспектор подменяет собой экспертизу и стройнадзор?
какой тип СОУЭ был запроектирован в проектной документации и прошел экспертизу - такой тип СОУЭ и должен быть в школе


[27.04.2021 19:35:40]
 Не понял, почему никто не привел это - изм. №1 к СП-4:
пункт 3.56 изложить в следующей редакции:
"3.56 этажность здания: Число этажей здания, включая все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются. При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания.".


[27.04.2021 22:02:45]
 потому что этажность и число этажей - это разные вещи


[27.04.2021 23:19:44]
 Асашай: "потому что этажность и число этажей - это разные вещи".

Вот интересно, число этажей и количество этажей - это разные понятия или нет? Только поняв это можно как-то однозначно трактовать требования СП 3. С точки зрения русского языка - вроде это одно и тоже. С точки зрения ВНИИПО - это разное.


[28.04.2021 8:06:23]
 Асашай ®, как это разные?
Я считаю, что 3 этажа (цоколь+первый+второй), а в данной ситуации вообще абсурд, считать здание четырехэтажным, если подвал и цоколь расположены на одной отметке.
При этом, отличия 3-го типа от 4-го не такие и большие. Указатели направления движения все равно надо ставить, а разделения оповещения на зоны - это обычно лучше, чем без него, но тут, правда делить особо нечего - из цоколя и с первого этажа, скорее всего выходы наружу, скопления детей ни где не будет.


[28.04.2021 9:53:38]
 Г.8* При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.


Техническое подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются.


При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и др.


Примечание - Отдельные технические надстройки на кровле (выходы на кровлю из лестничных клеток; машинные помещения лифтов, выходящие на кровлю; венткамеры и т.п.) в расчетное количество этажей не включаются.



При различном количестве этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается количество этажей, его определяют отдельно для каждой части здания.


При размещении здания на участке с уклоном, когда невозможно определить принадлежность этажа по приложению Б*, определение этажности следует применять для каждой планировочной зоны этажа в отдельности. Для этого надо учитывать планировочную схему данного этажа и помещения, положение наружной стены помещения относительно отмостки и параметры естественной освещенности помещения.


При определении количество этажей здания для конструктивных или иных расчетов технические этажи учитываются в зависимости от особенностей этих расчетов, устанавливаемых соответствующими нормативными документами.


При расчете количества лифтов технический чердак, расположенный над верхним этажом, не учитывается. Технический этаж, расположенный в средней части здания, учитывается только в высоте подъема лифтов.


При размещении здания на участке с уклоном первым надземным следует считать этаж с отметкой пола помещений выше наиболее низкой планировочной отметки земли.


Помещения, примыкающие к наружной стене, у которой планировочная отметка земли выше чистого пола, следует считать заглубленными.


Заглубление подземной части здания определяют разностью планировочной отметки земли и отметки низа (подошвы) ленточного фундамента, фундаментной плиты или свайного ростверка*.

_______________

* Указанную отметку принимают в качестве характеристики для отнесения здания к уникальным объектам капитального строительства по [1, статья 48.1, часть 2, подпункт 4].


При размещении здания на участке с уклоном (или выполнении фундамента с перепадом уровней) указанные отметки принимают у наружной стены в месте, где их разность является максимальной.


(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).


[28.04.2021 11:17:00]
 Вот два разных (как мне кажется) взгляда:
1. https://tk-servis.ru/news/1455514967/
2. https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id18...

Беда в том, что в СП 3 применен термин число этажей. А нормами определены понятия количество этажей и этажность.


[28.04.2021 12:12:09]
 Ну по СП 118 этажность и количество этажей разные понятия. Но конкретно в этом случае как считать? Реально и подвал и цокольный этаж находятся под первым этажом. Считать их разными этажами или все же одним?


[28.04.2021 12:15:09]
 В Вашем случае (на мой взгляд) и количество этажей и этажность равны одному и том уже числу - 3.


[28.04.2021 12:17:14]
 В целом для здания, а не для его частей.


[29.04.2021 19:51:50]
 f2team ® "Реально и подвал и цокольный этаж находятся под первым этажом. Считать их разными этажами или все же одним?".

Ну, что за вопрос! Это, конечно, один этаж, который последовательно меняет свою характеристику из-за уклона рельефа местности.
У меня в Сочи был случай, когда этот этаж постепенно от надземного становился подземным.

Ну, и в помощь вам определение понятия "этаж".
"Часть здания между отметками верха перекрытия или пола по грунту и отметкой верха расположенного над ним перекрытия".

Тут сразу вашему инспектору вопрос: "Как между одними и теми же горизонтальными конструкциями разместилось два этажа?".
Мы не понимаем такого чуда, и будем писать запрос в ГУ МЧС.


[04.07.2021 12:07:15]
 Асашай ® [27.04.2021 12:34:13] ... и стройнадзор?

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1087 "Об утверждении Положения о федеральном государственном строительном надзоре"
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/
© КонсультантПлюс, 1992-2021
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Количество этажей в здании      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.