[21.04.2021 23:45:19]
 Здравствуйте, помогите советом.

Имеется гипермаркет 2006г приемки, 2 служебных этажа, а за стенкой на эту же высоту торговый зал. Соуэ третьего типа.

В чем собственно суть, на объекте 3 зоны оповещения(этаж 1, этаж 2, торговый зал), запуск каждая зоны происходит от соответствующей ей зоны АПС, но никакой задержки на запуск остальных зон нет. То есть при пожаре на первом этаже, второй этаж не начнет эвакуацию пока не будет сработки АПС на втором этаже(причем эвакуационные лестницы ведут через первый этаж). С торговым залом по логике работы СОУЭ тоже самое, но выходы для посетителей имеются конечно свои(тут плюс).

Все что начитал, это то что допуск по зонам конечно допускается, и допускается местный и ручной запуск отдельных зон. А на форумах только извечные споры о выбираемом времени задержки.

Таким образом если по проекту 2006г выбран такой запуск зон то, нормативно мы не сможем убедить заказчика на запуск зон хотябы с задержкой? или можем. Спасибо.
burratino

[22.04.2021 9:39:24]
 Вы что-то неправильно указываете. Запуск без задержки - это значит, что все зоны срабатывают одновременно. У вас же написано, что каждая зона срабатывает отдельно от своей системы АПС. Это вообще, на мой взгляд, неправильно. Да и зачем здесь что-то выдумывать. Для такого объекта, возможно, вполне допустимо оповещение всех зон сразу без всякой задержки при срабатывании АПС в одной из зон.


[22.04.2021 11:01:06]
 Прошу прощения, да в начале не корректно описал. Да речь о том что другая зона не запускается даже по задержке.
Я тоже считаю что это не правильно, но вопрос какой пункт правил отправить заказчику. Это толстокожий федеральный сетевик которому насрать пока каша не заварится(т.е. просто так обьединять зоны пока не хотят), нужен пункт правил, может хоть в НПБ каких нибудь есть.


[22.04.2021 11:07:41]
 Просто сейчас как я понял, СП допускает местный и ручной запуск отдельных зон СОУЭ(ИПР в соответсвующей зоне - ручной, ДИП- местный) + проектировщик в 2006 заложил отдельный запуск зон(т.е усмотрел в этом логику). Без конкретного пункта правил тяжело что то ворочать.


[23.04.2021 0:15:33]
 Для 2-х служебных этажей одновременный запуск оповещения или задержка, которую нужно просчитать.
НПБ 104-03 п.3.8. Размеры зон пожарного оповещения, специальная очередность оповещения и время начала оповещения в отдельных зонах определяются, исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
Торговый зал выделен в отдельный противопожарный отсек?
ILUHIN ®

[23.04.2021 11:37:52]
 Спасибо за НПБ. Получается намекаем на объединение двух этажей, из за общего выхода эвакуации через первый этаж.

По торговому залу Что то плохо помню , сейчас нет проекта под рукой, но скорее всего да, запуск фрамуг только от зоны торг зала + дренчерные завесы. Уточню на следующей неделе как буду на обьекте и подниму бумаги.

В таком случае торговый зал получается под нормы не приплести. Что ж ну все равно хоть что то)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Запуск зон оповещения с задержкой при срабатывании одной из зон      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.