Допустимость тепловых датчиков в номерах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.04.2021 9:46:35]
 Объект пансионат
системы апс и соуэ
вопрос могу ли я установить тепловые датчики в номерах? (т к есть факторы влияющие на ложные сработки дымных извещателей
проект выполнялся по старому СП5


[19.04.2021 9:52:10]
 В каких номерах? Гостиничных? А факторы - это курение?
Не могли и не можете.


[19.04.2021 10:33:55]
 Еще раз спрошу про необходимость пожаротушения по новым нормам.
Хотя старый СП5 делает применение дымовых извещателей однозначным.
Согласно СП486 получается еще интереснее


[19.04.2021 10:45:24]
 ***А факторы - это курение?
Это надо что-бы человек пять курили непрерывно, в закрытом помещении что-бы концентрация дыма достигла необходимой для срабатывания ПИ.


[19.04.2021 10:54:10]
 А какие факторы учитываются?


[19.04.2021 11:29:36]
 1-й путь:
Применяйте недымовые извещатели в помещениях для приготовления пищи. Конечно предназначенных для этого. В остальных - дымовые.

2-й путь:
Если в пансионате есть помещения (кроме кухни и т.п.), где есть технологические дымы, пар и т. п. (например, гладильная) и Вы хотите применить тепловые извещатели то напишите письмо во ВНИИПО. В письме спросите, можно ли применять п.6.5.1 к зданиям и помещениям, которые в соответствии с п. 4.3 СП 486 должны оборудоваться дымовыми пожарными извещателями.


[19.04.2021 11:32:10]
 п.6.5.1 из СП 486: "6.5.1 Защиту от ложных срабатываний следует обеспечивать одним или комбинацией следующих мероприятий:

- выбором типа ИП;

- применением ИП, не реагирующих на факторы, схожие, но не связанные с пожаром и которые присутствуют при нормальном функционировании объекта [пыль, пар, резкие перепады температуры (например, при открытии дверей) сценический дым, дым и излучение от сварочных работ, солнечное излучение и т.п.];....".


[19.04.2021 11:34:14]
 Опять опечатка, естественно п. 6.5.1 из СП 484.


[19.04.2021 17:25:24]
 Обычно в номерах фактором влияющим на сработку являются как курильщики, так и желающие приготовить себе обед на небольшой плитке. Дымовые датчики очень легко срабатывают от пара выделяемого даже чайником, если его расположить аккуратно в зоне действия ИП.
Устранить "ложники" можно либо жесткими правилами поведения в номерах для самих жильцов, а так же правильной настройкой системы ПС По сработке двух извещателей, а не одного ( двухпороговая система).


[20.04.2021 12:47:18]
 gesha ®
Двухпороговая система это хорошо, но о неисправностях или "Внимание" всё равно будет орать на посту охраны, что тоже является ложной сработкой и что тоже является не ок. Особенно актуально для древних систем, которые и "Внимание" и "Неисправность" помечают одним сигналом. Это раз.
А во-вторых, ничто не мешает дыму от сигарет спровоцировать сработку сразу двух извещателей.
Строгие правила тоже не панацея, потому что бывают постояльцы типа звёзд российской эстрады, которые кладут на правила свои звёздные права.


[20.04.2021 18:03:56]
 Ув. Beginner ®, у Вас конструктивные предложения есть?
Или же гипотетическое наличие курящих звезд российской эстрады в данном пансионате позволяет устанавливать в номерах тепловые извещатели?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Допустимость тепловых датчиков в номерах      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.