Расстояние ИП до стены, что то я запутался...

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.04.2021 1:29:03]
 На картинке центральный извещатель
https://pojproject-spb.ru/?dl_id=123
Если измерять радиусами, то вроде все гуд, но вот до того привык к 4,5 метров до стены, что аж скулы сводит...


[19.04.2021 3:55:17]
 Для ИЛИ много, для И мало. Не привязывайтесь к расстоянию до стены, смотрите по кружкам чтобы мертвых зон не было.


[19.04.2021 4:28:12]
 алгоритм А, адресные, ИЛИ
почему много? мертвых зон же нет


[19.04.2021 8:35:12]
 Просто не привычно во что превращается чертеж и только в одной комнате. Между прочим прозвучало, что ВНИИПО не против расстановки согласно старых таблиц в шахматном порядке, только как это обосновывать эксперту. Типовой проект рассматривал только у Рубежа. Ребята на эту тему вобще не парились.
Хотя поглядел "Сибирский Арсенал", там просто пояснения по поводу алгоритмов А,В,С


[19.04.2021 9:18:25]
 Всегда интересовало: что такое "в шахматном порядке" применительно к расстановке извещателей?


[19.04.2021 9:21:16]
 2 kazakru ® [19.04.2021 4:28:12]
если по горизонтальной оси два крайних извещателя убрать, мертвых зон и не появится, поэтому и много


[19.04.2021 9:23:32]
 Ув. kazakru ®, какая-то безсистемная расстановка у Вас получается.
Проще расставлять ИП на пересечении дуг радиусом 6,4 м от углов.
Рис. 1. Расстановка пожарных извещателей в помещении произвольной формы
http://www.techportal.ru/292172


[19.04.2021 10:30:44]
 А нельзя в этой статье на рисунках 3 и 4 показывать не абстрактные, а реальные помещения, скажем 20х10 м и буквой Г, а то совсем как-то далеко от практики получается


[19.04.2021 10:40:16]
 И вобще в советской школе меня учили, что круг это фигура. Плоская фигура которая лежит на поверхности. А если рисуется радиус то это окружность, поэтому в СП в этом плане как мне кажется надо вносить изменения.
Окружность и круг в геометрии разные вещи. Хотя возможно сейчас уже все по другому в школе


[19.04.2021 11:48:55]
 ув. Joprst ®
по центру это конек крыши, посему они там обязательные и от них уже плясал дальше.

вопрос не в расстановке, вопрос по центральному извещателю
допустимо ли с учетом нынешних требований к радиусам - что бы от извещателя до стены было больше 4,5 м

и не надо про наклоны в градусах и допуски до 25%

просто один вопрос


[19.04.2021 12:14:46]
 Ув. kazakru ®:
По какому пункту они там обязательные? я в СП 484 только п. 6.6.35 вижу, по нему они как раз не обязательны. в СП 5.13130 тоже было указано, что "часть извещателей устанавливают в вертикальной плоскости конька крыши..." не оговаривая, сколь велика должна быть эта часть, поставил один и хватит))
По центральному извещателю - даже если сместите его на полметра от конька, по высоте он будет в пределах, указанных в п.6.6.12 СП 484, при этом попадая в приложение П от СП 5.13130. Впрочем, по СП 5.13130 тоже было "Площадь, защищаемая одним извещателем, установленным в верхних частях крыш, увеличивается на 20%." (второй абзац п.13.3.5). Так что ограничения в 4,5м я не особо понимал, пункт о том, что расстояния могут варьироваться в пределах площади тоже где-то был (13.3.7).
В общем, на мой взгляд картинка вполне соответствует и старому и новому СП, я бы даже убрал ранее указанную пару извещателей при необходимости экономить


[19.04.2021 12:22:00]
 Это по моему внутреннему пунктику в голове )) имхо дым поднимается вверх и лучше "пере" как говорится чем "недо" ))

Самое главное что Вы успокоили по расстояниям.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 