Требуется ли пожарные шкафы для пожарных кранов в школе

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.04.2021 9:24:15]
 Добрый день подскажите, согласно СП10.13130.2020 ВПВ не требуется в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных учреждений (детских садах). В школе имеется внутренний водопровод,согласно пунка 50 правил 1479 пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах. В школе шкафы отсутствуют. Отсюда вопрос может ли инспектор при проверке выписать предписание на эти шкафы?если согласно сп10 нам ВПВ не требуется.


[18.04.2021 9:45:51]
 СП 10.13130.2020 распространяется на вновь проектируемый и реконструируемый внутренний противопожарный водопровод.
Если проектом на Ваше здание предусмотрен ВПВ, то вы обязаны содержать его в работоспособном состоянии, в том числе в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.


[18.04.2021 12:28:25]
 Благодарю вас за ответ
  Дискусия закрыта