[17.04.2021 14:05:58]
 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли официальная методичка МЧС по выбору огнетушителей? Ни к 390, ни к 1479 нет пояснений. Как соотнести тип/марку огнетушителя с рангом тушения? Вопрос возник из-за разночтения информации от разных продавцов.


[17.04.2021 14:19:54]
 По новым правилам 1479 в каждом категорированном помещении должен стоять огнетушитель в соответствии с таблицей из Правил:

А, Б, В1 - В4 A 4A
B 144B
C (4A, 144B, C) или (144B, C)
E (55B, C, E)

У нас есть кладовые лекарственными препаратами (с жидкими и твердыми, в других перевязочные средства). Площади помещений примерно по 20 м2 каждая на разных этажах здания. На эти помещения установлены противопожарные двери. Расчет: В4 ПIIА. Какие огнетушители посоветуете туда поставить? Заранее спасибо.



[17.04.2021 14:22:04]
 ОП-8 или ОП-10?


[17.04.2021 17:43:04]
 И еще один вопрос: Допускается ли вместо, например, ОП-8 поставить два ОП-4? чтобы было не очень тяжело женщинам пользоваться.


[17.04.2021 18:33:45]
 Не допускается из-за разности характеристик ОП-8 и ОП-4.
Ато что женщина поднять не может. Работодатель проводит с ними занятия в спортзале под песню "Ты агрегат Дуся, ты Дуся агрегат"


[17.04.2021 18:58:48]
 
Спасибо за чувство юмора. Как то легче стало.

Извините, есть еще вопросик
У нас есть категорированная кладовочка 1,5 м2 (В4 П2А) туда тоже нужно ОП-8 ставить? или медицинские кладовки в поликлинике можно приравнять к общественным зданиям т поставить 2А (ОП-4)?...в первых ППР как то понятнее было о нормах оснащения.


[17.04.2021 19:25:42]
 Не вникал в изменения правил противопожарного режима. В предыдущей версии нормировалось максимальное расстояние от огнетушителя до точки тушения. И воде бы ничего не поменялось. Насколько помню в вашем случае не должно превышать 20м. Т.е. не обязательно ставить в кладовой. Правда бывают случаи, когда помещения имеют свой независимый выход на улицу, незавязаный с основным коридором


[17.04.2021 19:56:30]
 Спасибо Большое!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: как правильно выбрать огнетушитель      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.