противопожарное водоснабжение АЗС

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[15.04.2021 21:47:26]
 Добрый день! Поделитесь мыслями пожалуйста... в соответствии с п.6.38 СП 156 "СТАНЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПРАВОЧНЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" Наружное противопожарное водоснабжение АГНКС или АЗС жидкого моторного топлива, размещенных вне населенных пунктов, допускается предусматривать от противопожарных водоемов (резервуаров) общей вместимостью не менее 3 м3 в следующих случаях:
на АГНКС и АЗС жидкого моторного топлива с подземными резервуарами хранения топлива, если отсутствуют помещения сервисного обслуживания;
на АЗС жидкого моторного топлива с надземными двустенными резервуарами хранения топлива общей вместимостью не более 40 м3.
Вот вопрос: а что значит не менее 3 м.куб, можно ровно 3 емкости предусмотреть? раньше в НПБ 111 - 98 п. 95 "...можно не предусматривать", а теперь на мой взгляд нет конкретики.


[15.04.2021 21:49:31]
 Извините, опечатка...можно ли предусмотреть 2 емкости по 3 м.куб для АЗС вне населенного пункта? или больше воды нужно?


[16.04.2021 3:07:45]
 Нужно больше воды. 2 емкости по 3 м. пожарный Урал и КАМАЗ на себе привезут.