в таблице п.4 (Кабельные сооружения промышленных зданий) о каких сооружениях идет речь?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Gun ®

[15.04.2021 15:10:08]
 Добрый день.

Ув. специалисты прошу разъяснить в таблице п.4 (Кабельные сооружения промышленных зданий) о каких сооружениях идет речь? Двойные полы объемом более 100 м3 контроллерных помещений или трансформаторных помещений 6 кВ попадают под данный пункт. Может у кого есть письмо разъяснение СП 486 или СП 5.

Если объем двойного пола более 100 м3, пожарная нагрузка (горючая масса кабеля) более 7 литров на метр длинны кабельной линии. Но кабельные линии проложены в стальных сплошных коробах и трубах – АПТ требуется?



[15.04.2021 18:32:30]
 Или это сооружения перечсленные в РД 153-34.0-49.105-01 (туннели, шахты, этажи, закрытые галереи) ?


[15.04.2021 18:42:20]
 табл. А2 СП 5
Под кабельными сооружениями в настоящем своде правил понимаются тоннели, каналы, подвалы, шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки электрокабелей (в том числе совместно с другими коммуникациями).

табл.2 СП 486 Под кабельными сооружениями в настоящем своде правил понимаются тоннели, проходные шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки кабелей (в том числе совместно с другими коммуникациями).


[15.04.2021 19:12:45]
 А в чем тайный смысл защищать непроходные двойные полы помещения которое не подлежит оснащению АПТ?

Защитить отдельно пространство 1,5 м (двойной пол в помещении) без защиты основного объема не имеет смысла. Тогда получается если в помещении двойной пол составляет более 100 м3 нужно закрывать АПТ и пол и помещение?


[16.04.2021 2:35:36]
 ПУЭ

2.3.3. Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы маслонаполненных кабельных линий. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты.

Кабельным туннелем называется закрытое сооружение (коридор) с расположенными в нем опорными конструкциями для размещения на них кабелей и кабельных муфт, со свободным проходом по всей длине, позволяющим производить прокладку кабелей, ремонты и осмотры кабельных линий.

Кабельным каналом называется закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии.

Кабельной шахтой называется вертикальное кабельное сооружение (как правило, прямоугольного сечения), у которого высота в несколько раз больше стороны сечения, снабженное скобами или лестницей для передвижения вдоль него людей (проходные шахты) или съемной полностью или частично стенкой (непроходные шахты).

Кабельным этажом называется часть здания, ограниченная полом и перекрытием или покрытием, с расстоянием между полом и выступающими частями перекрытия или покрытия не менее 1,8 м.

Двойным полом называется полость, ограниченная стенами помещения, междуэтажным перекрытием и полом помещения со съемными плитами (на всей или части площади).

Кабельным блоком называется кабельное сооружение с трубами (каналами) для прокладки в них кабелей с относящимися к нему колодцами.

Кабельной камерой называется подземное кабельное сооружение, закрываемое глухой съемной бетонной плитой, предназначенное для укладки кабельных муфт или для протяжки кабелей в блоки. Камера, имеющая люк для входа в нее, называется кабельным колодцем.

Кабельной эстакадой называется надземное или наземное открытое горизонтальное или наклонное протяженное кабельное сооружение. Кабельная эстакада может быть проходной или непроходной.

Кабельной галереей называется надземное или наземное закрытое полностью или частично (например, без боковых стен) горизонтальное или наклонное протяженное проходное кабельное сооружение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 