Объем горючей массы

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.04.2006 20:20:22]
 Ситуация следующая:
Необходимо произвести расчет объема горючей массы кабелей в запотолочном пространстве (армстронг).
Проблема заключается в том, что все кабели ВВГ (горючие), но проложены по лоткам и в ПВХ гофре.
Если считать только кабели, то все нормально (1,4 л/м), но как быть с гофрой?
Если гофр нужно также учитывать, то где взять его горючую массу?
Заранее спасибо за подсказку.


[25.04.2006 10:29:32]
 НПБ 110-03 однозначно говорит о том что объем горючей массы должен считаться для ВСЕХ горючих материалов за подвесным потолком. Я считаю что гофры тоже должны учитываться.
Горючую массу можно попробовать запросить у изготовителя примененных Вами гофр. Для самостоятельно подсчета возможно подойдет методика из ГОСТ Р МЭК 332-3-96 «Испытание кабелей на нераспространение горения. Испытание проводов или кабелей, проложенных в пучках».
КонстантинФ

[25.04.2006 13:25:16]
 anwi, это вы так считаете, а НПБ говорит ТОЛЬКО о кабелях (проводах).
La Vita ®

[25.04.2006 13:36:21]
 anwi, вообще-то гофротруба не поддерживает горение - есть все необходимые сертификаты. Так что считаются только кабели.


[25.04.2006 13:49:37]
 КонстантинФ, я высказал свое мнение.
La Vita ®, что значит "не поддерживает горение"? Есть гофротрубы не распространяющие горение. И в иходном вопросе не указано какие гофротрубы применялись.
La Vita ®

[25.04.2006 14:01:51]
 вообще-то "не поддерживает горение" - т. е. самозатухает при исчезновении источника пламени. а что означает "не распространяющие горение"?


[25.04.2006 14:42:33]
 Смотрим сертификат ПБ на трубы гофрированные ДКС. В нем написано "...соответствует требованиям пож. безоп., установленным в НПБ 246-97*". Затем смотрим НПБ 246-97* "3.1 Материалы, конструктивные элементы и изделия ЭА должны обладать следующими противопожарными свойствами: теплостойкостью, стойкостью к воздействию нагретой проволоки, открытого пламени, теплоты, выделяемой в переходном сопротивлении контактных соединений, а также стойкостью к распространению горения при одиночной и групповой прокладке."
И оттуда же из раздела термины и определения: Стойкость к распространению горения электромонтажной погонажной арматуры — способность ЭПА не распространять горение в условиях, определенных настоящими НПБ.
  Дискусия закрыта