Расстановка извещателей в помещение с потолком из ребристых плит

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.04.2021 18:42:05]
 Добрый день.
Есть помещение 8х8м высотой 2,2м с ребристым потолком. Адресная АПС. По таблице 5 получается МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО БЛИЖАЙШЕГО ДЫМОВОГО ИП 4,5м.
Вопросы: Что такое МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО БЛИЖАЙШЕГО ДЫМОВОГО ИП 4,5м? Что имели ввиду разработчики, 4,5 - это радиус зоны контроля ИП? В моем случае надо один или два устанавливать ИП в помещении?


[05.04.2021 20:33:27]
 Четыре.


[05.04.2021 23:26:21]
 Почему четыре? Обоснуйте


[06.04.2021 8:55:11]
 Есть помещение 8х8м - диагональ равна 11,3 м.
Даже если бы 4,5 м был бы радиус, то диаметр равен 9м, что меньше диагонали 11,3м.
Т.е. если ИП стоит в центре, то углы не защищены.
Но в табл. 5 не радиус, а расстояния между извещателями, т.к. при высоте потолка 6,0 м и более "Максимальное расстояние до ближайшего дымового" равно 6,6м, что больше, чем 6,05м или 5,7м для плоского потолка.
Итого 4 шт., по квадрату 4 х 4 м, расстояния между извещателями по 4 м, от стен по 2 м.


[06.04.2021 9:35:12]
 Ничего не понял. Датчики адресные.
Если вы говорите "в табл. 5 не радиус, а расстояния между извещателями,", тогда радиус зоны контроля ИП берем из таблицы 2 6,4м и этого хватает чтобы покрыть помещение 8х8, следовательно второго датчика не нужно и таблица 5 не нужна.
Странная закономерность по табл 2 с увеличение высоты радиус уменьшается, по таблице 5 с увеличением высоты расстояние увеличивается, бред какой то.


[06.04.2021 9:41:59]
 apol340® "Странная закономерность по табл 2 с увеличение высоты радиус уменьшается, по таблице 5 с увеличением высоты расстояние увеличивается, бред какой то."
Совершенно верно, бред обыкновенный.


[06.04.2021 11:22:23]
 
Цитата абырвалГ
Четыре.
--Конец цитаты------
Если воспользоваться пунктом 5.2.2 про +5%, то получается радиус 4,7 и будет достаточно 3 извещателя :)
Хотя тоже ерунда получается.

Цитата apol340
с ребристым потолком
--Конец цитаты------
А что у Вас за ребристый потолок?
Почему Вы "попали" в таблицу 5?


[06.04.2021 11:35:39]
 >>по табл 2 с увеличение высоты радиус уменьшается, по таблице 5 с увеличением высоты расстояние увеличивается, бред какой то

Отнюдь! При плоском потолке плотность дыма на больших высотах снижается и уменьшается радиус защищаемой зоны.
При ячеестом потолке дым не распространяется под потолком, а "застревает" в ячейках без растекания по потолку.
С увеличением высоты ячеек конус дыма попадает в большее число ячеек, с уменьшением высоты - в меньшее.

>>тогда радиус зоны контроля ИП берем из таблицы 2 6,4м и этого хватает чтобы покрыть помещение 8х8

Проще всего зашить чем-нибудь ячейки потолка и тогда можно поставить один адресный ДИП.



[06.04.2021 14:02:20]
 >>А что у Вас за ребристый потолок? Почему Вы "попали" в таблицу 5?

Технический этаж - перекрытие выполнено плитами ПКЖ 6х1.5.


[06.04.2021 14:35:26]
 Такое чувство, что нас загоняют куда-то не туда.
Мне кажется, ПКЖ уж никак не балки. Так можно и до профлиста дойти :)

Может, просто на выступ (на стыке плит) извещатель поставить?
По п.6.6.12 расстояние от перекрытия до 600 мм для дымовых.


[06.04.2021 19:10:34]
 >>По п.6.6.12 расстояние от перекрытия до 600 мм для дымовых.

А по Табл. 5 только если высота балок менее 10% от высоты помещения, то считается, что балки не оказывают заметного влияния на распространение дыма.
Т.е. в данном случае, чтобы можно было приравнять к плоскому потолку, балки должны быть ниже 220 мм.
Если бы высота потолка была бы 10 м, то на пчелиные соты из балок менее 1 м можно не обращать внимание - не так уж и плохо!


[06.04.2021 23:23:02]
 абырвалГ ® [06.04.2021 19:10:34]

Ну, у ПКЖ боковой выступ должен быть не больше 220мм (если не ошибаюсь, эти плиты в основном высотой 300мм)

Тут может быть засада в том, что считать балками - любой выступ на потолке, или есть варианты. Надо же еще как-то доказать, что мы можем пользоваться таблицей 5, а не 4.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расстановка извещателей в помещение с потолком из ребристых плит      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.