Max_2311 ®

[23.03.2021 15:08:55]
 Добрый день.
Небольшая вводная часть.

Объект Спортивный комплекс

Наименование объекта экспертизы -Капитальный ремонт строительных покрытий входных групп (наружных пандусов) и козырьков здания.

Материал применяемый при строительстве - сотовый поликарбонат по настоящее время. Применимость материала на основании СТУ

Ввод в эксплуатацию 2006г.



Техническое задание по кап.ремонту замена светопрозрачного материала поликарбоната на новый поликарбонат (класс горючести Г 1)



Получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Не обоснованно устройство покрытия пандуса в спортивном сооружении из горючих материалов (ст.87 123-ФЗ). По требованию материалы должны иметь класс горючести НГ (негорючий)



Вот и сама загвоздка как обосновать применимость материалов. При мелком ремонте при эксплуатации объекта, меняли частично листы поликарбоната на поликарбонат.

При капитальном ремонте а именно замене всего поликарбоната на новый поликарбонат не можем этого сделать.

Рабочая ли схема если согласовать дополнительное соглашение на СТУ в МЧС (приказ 165 Минстроя) о применимости поликарбоната который аналоген по группе горючести материалу, который установлен и эксплуатируется на объекте уже более 14 лет и имеющий группой горючести Г1? После получения согласования дальше выходим на гос.экспертизу.



Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: СТУ от 2006г разрешало применение поликарбоната Г1 При карпемонте - запрещают      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.